是一个幼儿园,二层带夹层,最高处13米,如何设计避雷?两边尖屋顶用避雷针?
是一个幼儿园,二层带夹层,最高处13米,如何设计避雷?两边尖屋顶用避雷针?
2楼
这个区有点冷清哈,没人回答。
回复
3楼
做避雷风格应该就可以了,如果在两边尖顶做避雷针,也不建议做很大的(除非两支不大的避雷针可以保护整个建筑物)。
回复
4楼
屋脊上设接闪带,两个尖顶上设接闪杆
回复
5楼
额,你这屋子尺寸都没有,怎么告诉你。。。
回复
6楼
这个没对应参数是没法做的
回复
7楼
沿屋檐、 屋脊上敷设接闪带,并在整个屋面组成不大于(10M X 10M或12M X 8M)网格,两个尖顶上敷设两根小的接闪杆,并与引下线连接。
回复