配给水泵接合器的室外消火栓计不计在室外消火栓的数量内?
造杯水
造杯水 Lv.12
2012年12月17日 10:48:54
只看楼主

我们建筑给排水设计群(189161962)讨论一个话题:1.配给水泵接合器的室外消火栓能不能算做室外消火栓的作用?还是单独只给水泵接合器使用?2.假设喷淋系统两个水泵接合器、消火栓系统一个水泵接合器,15~40米的室外消火栓(SS100/65)要配几个?如果是型号SS150/80要配几个?[ 本帖最后由 zbs898 于 2012-12-17 13:53 编辑 ]

我们建筑给排水设计群(189161962)讨论一个话题:
1.配给水泵接合器的室外消火栓能不能算做室外消火栓的作用?还是单独只给水泵接合器使用?
2.假设喷淋系统两个水泵接合器、消火栓系统一个水泵接合器,15~40米的室外消火栓(SS100/65)要配几个?如果是型号SS150/80要配几个?

[ 本帖最后由 zbs898 于 2012-12-17 13:53 编辑 ]
免费打赏
pangjiang27
2012年12月17日 11:26:29
2楼
能。
建规8.4.2第5条:消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。

理解:水泵接合器40m内要有室外栓,如果没有的话, 要加设。 如果有,那就不需要另设了。
所以,这个室外栓能作为120m间距的室外用水量分配考虑。
当然你加设100个也都能算室外消火栓。
回复
造杯水
2012年12月17日 14:15:38
3楼
这个问题就是消防水泵接合器和室外消火栓的数量不一致的问题。我个人认为,规范考虑消防水泵接合器的数量是从安全的角度出发,而考虑室外消火栓的数量是从经济的角度出发,所以没有明确要求一一对应关系,按规范至少一个室外消火栓必须在15~40米内与水泵接合器对应,保证火灾发生时,在不利情况下,确保有一辆消防车能快速向室内消防喷淋系统供水,以赢取时间。随着火灾的继续,消防员如果觉得一辆消防车不够,那么他们会通过消防车接力供水解决室外消火栓数量不足的问题的。所以我觉得,在设计中按规范执行好了。
回复
pangjiang27
2012年12月17日 14:45:58
4楼
当然不是一一对应关系。
除非你水泵接合器分开设置(当然这样最合理),难道一堆接合器 还要 一堆室外栓配对么……

如果室外消防市政水管仅DN100、150,你设置那么多室外栓到时候打开也没水流啊
回复
becauseofyou
2012年12月17日 16:21:38
5楼
我觉得这个问题,你们还有一个关建的东东没考虑到……。
那就是消防车,由消防车对水泵接合器供水,应该是消防车先取水装满后,再由车上的消防泵连接水泵接合器。所以这个15~40米范围是考虑跟消防车供水的。像这样,就可以多台消防车取水后排队等后供水了。
回复
造杯水
2012年12月17日 17:50:12
6楼
姜文源老先生的解释:
(高规7.3.6条与条文解释矛盾)对这类问题,凡条文与条文说明不一致甚至有矛盾时,以条文为准,因为条文是经过审查会审查的。发生两者不一致的原因是当年条文说明在1992 年成稿,按两个方案来写,最低标准要求是:室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定;最高标准要求是:室外消火栓的数量按室外消防用水量和水泵接合器数量确定。而“高规”审查会在1993 年召开,审查会上按最低标准要求确定条文内容,如具体工程有条件增设室外消火栓数量也是允许的。当室外消火栓按室外消火栓用水量设置后,水泵接合器所需的用水要求可从远处室外消火栓通过消防车加压提供。审查会后当时未再召开编制组会议,造成规范条文和条文说明的不一致,在实际施行时,应按条文执行。
回复
造杯水
2012年12月19日 09:11:53
7楼
按这样观点,室外消防给水管的管径要负荷室外消防水量+室内消防水量+喷淋水量
回复
zxhccc
2012年12月21日 08:13:05
8楼
1.配给水泵接合器的室外消火栓既可单独做室外消火栓用,也可给水泵接合器使用。通用。
2.假设喷淋系统两个水泵接合器、消火栓系统一个水泵接合器,15~40米的室外消火栓(SS100/65)要两个,如果是型号SS150/80要配1个。室外消火栓基本都用SS150/80型。
回复
造杯水
2012年12月23日 13:26:23
9楼
楼上的观点与姜文源老先生不一样哦
回复
gs993214
2013年08月18日 18:21:53
10楼
同意6楼的观点,照8楼的的说法即不满7.3.6条的条文要求,又不满7.3.6条文说明的要求。
回复
zhxln1981
2014年03月27日 10:56:57
11楼
有没有统一的意见啊!最好是付个图纸!因为这个问题,我一直很纠结