以前没做过档案馆的电气,上次做了一个,按二级负荷配电,引入两路电源供电,现消防提出档安馆空调及加热设备要不停供电,需要配发电机组,而且当时没有考虑这这些设备的,现怎么办?
以前没做过档案馆的电气,上次做了一个,按二级负荷配电,引入两路电源供电,现消防提出档安馆空调及加热设备要不停供电,需要配发电机组,而且当时没有考虑这这些设备的,现怎么办?
12楼
依据JGJ 25-2010档案馆建筑设计规范
7.3.1 档案馆供电等级应与档案馆的级别、建设规模相适应。
7.3.2 特级档案馆应设自备电源。
7.3.3 特级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于一级。
7.3.4 甲级档案馆宜设自备电源,且档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不宜低于一级;乙级档案馆的档案库、变配电室、水泵房、消防用房等的用电负荷不应低于二级。
按楼主所说按二级负荷配电,应该属于乙级档案馆。满足设计要求。
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-4 11:10 编辑 ]
回复
13楼
回复
14楼
消防提的应该是 7.3.2 特级档案馆应设自备电源。
这条吧