刚做了一个月不到 让做个小学纠结于应急灯的问题小学两层教学楼 单层四百多平方 每层有两个教室一楼到二楼的转角那两边各有一个应急灯 能直接从一楼的照明回路接上去吗看到规范力要求消防回路要单独的 可这么小个学校 一共才四个班级 就2灯。。。。咋整啊论坛看了很多这个问题 可是还是没看明白貌似意思是说看地方审图的对规范自己怎么理解。。。。无语中还有疏散指示灯一个回路能接几个灯?在有的图上看到接了很多

刚做了一个月不到 让做个小学
纠结于应急灯的问题
小学两层教学楼 单层四百多平方 每层有两个教室

一楼到二楼的转角那两边各有一个应急灯 能直接从一楼的照明回路接上去吗
看到规范力要求消防回路要单独的 可这么小个学校 一共才四个班级 就2灯。。。。
咋整啊
论坛看了很多这个问题 可是还是没看明白
貌似意思是说看地方审图的对规范自己怎么理解
。。。。无语中
还有疏散指示灯一个回路能接几个灯?
在有的图上看到接了很多

谁做过来科普下
免费打赏
hcmlove239
2012年12月29日 23:03:16
2楼
可以从照明回路过去,但必须有常亮线
回复
飞狼晨曦
2012年12月30日 09:00:28
3楼
最好应急照明单独一个回路
回复
lingxuct
2013年01月02日 19:59:34
4楼
加个小容量的EPS吧?
回复
wakaka2012
2013年01月02日 22:35:23
5楼
把走廊的等用成带电源的 和楼梯处的应急照明一个回路可以不
回复
北方郎
2013年01月04日 11:36:49
6楼
应急灯单独配电,选用带蓄电池灯具。
回复
蛋腚
2013年01月17日 10:07:22
7楼
应急灯单独配电,选用带蓄电池灯具。yes
回复
yis359574718
2013年01月17日 17:02:12
8楼
规范上面很多的
大家一起交流
供配电群 125339174
回复
luwei870
2013年01月18日 09:21:07
9楼
从照明回路接进来?不合适吧。最起码单独成一个回路,如果是三级负荷的话
回复
luwei870
2013年01月18日 09:23:50
10楼
疏散指示灯,功率很小,一般不计算个数,除非你距离太远了,要考虑压降。但是220V的200米都不是什么问题吧。而且如果你工程面积大了,会有防火分区的,那个时候就按照防火分区来了。所以,你没必要纠结几个疏散指示灯。
回复
hua-39615
2013年02月20日 14:48:13
11楼
用自带蓄电池的应急灯,从总进线箱单独给个回路,问清楚建筑专业,如果每层为一个防火分区的话,每层的电井内要设置一个应急箱,每层的应急照明从应急箱出回路。如果整个单体为一个防火分区的话,就可以用一层的灯具引上到二层就行。采用断电后自动点亮的方式