刚做了一个月不到 让做个小学
纠结于应急灯的问题
小学两层教学楼 单层四百多平方 每层有两个教室
一楼到二楼的转角那两边各有一个应急灯 能直接从一楼的照明回路接上去吗
看到规范力要求消防回路要单独的 可这么小个学校 一共才四个班级 就2灯。。。。
咋整啊
论坛看了很多这个问题 可是还是没看明白
貌似意思是说看地方审图的对规范自己怎么理解
。。。。无语中
还有疏散指示灯一个回路能接几个灯?
在有的图上看到接了很多
谁做过来科普下
2楼
可以从照明回路过去,但必须有常亮线
回复
3楼
最好应急照明单独一个回路
回复
4楼
加个小容量的EPS吧?
回复
5楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
把走廊的等用成带电源的 和楼梯处的应急照明一个回路可以不
回复
6楼
应急灯单独配电,选用带蓄电池灯具。
回复
7楼
应急灯单独配电,选用带蓄电池灯具。yes
回复
8楼
规范上面很多的
大家一起交流
供配电群 125339174
回复
9楼
从照明回路接进来?不合适吧。最起码单独成一个回路,如果是三级负荷的话
回复
10楼
疏散指示灯,功率很小,一般不计算个数,除非你距离太远了,要考虑压降。但是220V的200米都不是什么问题吧。而且如果你工程面积大了,会有防火分区的,那个时候就按照防火分区来了。所以,你没必要纠结几个疏散指示灯。
回复
11楼
用自带蓄电池的应急灯,从总进线箱单独给个回路,问清楚建筑专业,如果每层为一个防火分区的话,每层的电井内要设置一个应急箱,每层的应急照明从应急箱出回路。如果整个单体为一个防火分区的话,就可以用一层的灯具引上到二层就行。采用断电后自动点亮的方式
回复