冷水机冷冻水温差小什么原因?
bjm521
bjm521 Lv.2
2007年08月23日 21:59:52
只看楼主

冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!

冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!
免费打赏
bjm521
2007年08月24日 21:24:49
2楼
但是以前同样的水量啊,却有3-5度的温差
回复
ruyilyf
2007年08月25日 16:57:32
3楼
是不是换热器的换热效果差了???
系统水的情况怎么样???
回复
bjm521
2007年08月25日 18:48:58
4楼
有这种可能,那怎样洗啊?
回复
lsji9008
2007年08月26日 15:24:27
5楼
是什么机器,蒸发温度是多少>
回复
lsji9008
2007年08月26日 15:36:55
6楼
是沈阳的吗?
一般这种情况有两种,1.主机制冷能力低下.2.正发器换热不良.第一种先检查制冷剂及设备运行工况.第二种检查蒸发器管束,因为冷水系统是封闭的,所以不存在碳酸钙垢,只是有锈泥而已,自己物理清洗一下就可以.
回复
lsji9008
2007年08月26日 15:40:29
7楼
如果是干式蒸发器就得大循环清洗了,洗锈泥很简单.花不了几个钱.
回复
wangymao88
2007年08月26日 18:44:25
8楼
进出水温差过小,
一、就是就是机组的制冷能力下降,产冷量不足。比如:冷凝器或冷却塔的换热能力下降、等等
二、或者就是循环水流量过大造成。
不会出现蒸发器脏、堵造成温差变小的,它只会使蒸发循环系统水流量缓慢造成进出水温差过大。
回复
bjm521
2007年08月26日 23:01:17
9楼
那应该是蒸发器太脏,因为是开式系统,壳管式蒸发器怎样洗?是螺杆式冷水机!
回复
lsji9008
2007年08月27日 09:48:56
10楼
壳管式的好洗.只是螺杆机用的大多是干式蒸发器,离心机用的都是壳管式.
回复
ruyilyf
2007年08月27日 16:32:46
11楼
如果是系统粘泥造成的换热效果不好,或者细菌的原因,可以考虑从水箱底部排污或者用泵将水箱底部污泥抽走的办法。同时考虑加点杀菌剂使系统微生物较少,同时排污。如果是 钙硬的话,需要考虑系统清洗。
当然在机组产冷量正常的情况下。
回复

相关推荐

APP内打开