坑爹的施工,桥架到楼板预埋盒的连接问题。
keke0532
keke0532 Lv.3
2012年12月14日 22:34:28
来自于工地图片
只看楼主

几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗?2.还有什么好的方法吗?3.接地跨接怎么做?

11111.jpg
几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。

1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗?

2.还有什么好的方法吗?

3.接地跨接怎么做?

11111.jpg

免费打赏
muyuyao
2012年12月15日 10:55:07
2楼
几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。

---------是这样设计的吗???!!!

解铃还须系铃人!!!

让设计院来现场验收、澄清、出方案整改!!!
回复
kongjiu
2012年12月15日 22:16:01
3楼
回复
khhby116
2012年12月30日 11:35:53
4楼
应该可以吧!
回复
keke0532
2013年04月13日 11:06:32
5楼
还有什么好办法吗?能用JDG管连接吗?
回复
swq2013
2013年12月12日 13:35:09
6楼
这种做法可以,但是楼板的接线盒要加盖板封堵啊,途中的样子很不美观。
我不清楚你说的接地跨接是什么部位的,但是接地跨接就是接地跨接,很简单的事情,估计是你不明白接地跨界是什么意思,百度一下好了
回复
小小菲菲
2014年04月04日 01:04:05
7楼
呵呵,怎么这么乱
回复