如何计算变压器的绕组为矩形的短路阻抗
mwh2005
mwh2005 Lv.2
2007年08月23日 16:31:29
来自于变压器
只看楼主

如题。如三相配电变压器的铁芯为椭圆形或矩形时,如何计算其短路阻抗?请各位大侠多多指教,小弟先谢过了。

如题。如三相配电变压器的铁芯为椭圆形或矩形时,如何计算其短路阻抗?
请各位大侠多多指教,小弟先谢过了。
免费打赏
mwh2005
2007年08月23日 16:32:36
2楼
急!!急!!急!!急!!急!!
请多多指教!!!!
回复
lingxuct
2007年08月23日 21:24:24
3楼
变压器的短路阻抗不是按绕组的结构计算的,是按短路试验的短路电压计算的!
回复
liuhaidong8210
2007年08月23日 21:30:12
4楼
楼上的 一看就是外行,还不如楼主
回复
dqzx008
2007年10月15日 13:37:26
5楼
我也同样遇到这种变压器计算问题,不知道椭圆铁芯阻抗如何计算,因为我们大多数阻抗计算是圆型截面的铁芯,有知道的朋友请指教一下.
回复
lingxuct
2007年10月15日 17:58:01
6楼
等4楼学会计算后他会告诉你们的 :)

根据铁芯和绕组结构计算变压器阻抗,是变压器制造单位开发设计人员做的事,普通搞电的一般不用去计算,铭牌上有。
回复
jian_72
2007年10月16日 08:02:27
7楼
呵,俺这里给你指点一下吧。。。。

在变压器设计计算中,阻抗计算主要是计算漏磁面积,而椭圆形或矩形等效成圆形计算即可。。
回复
dqzx008
2007年10月17日 08:15:23
8楼
7楼可否简单举例?
回复
liuhaidong8210
2007年10月18日 07:49:05
9楼
等了很久不见详细的解答出来,我就暂时说下我的看法,不正确的大家指正
7楼说的对,就是漏磁面积的计算不同而已
对于任何形状的线圈:
X=7.9fw*w*ED/(H*100000000)欧姆
ED=(1/3)a1*内线圈平均周长+空道宽*空道平均周长+(1/3)a2*外线圈平均周长
注意这里的X单位是欧姆,如果要标么值需要换算
回复
jian_72
2007年10月19日 08:48:38
10楼
不好意思,在线时间不多,刚看到。。。

简单说,等效就是把线圈内周长看成圆周长,就可以按公式计算了。。线圈径厚不变。。。