消防水池的疑问
风水大师
风水大师 Lv.11
2007年08月23日 15:55:42
只看楼主

1。消防水池储存室外消防水量和室内消防水量时,是室内外水量共存于一个水池好呢(消防泵房在地下室)还是存室外消防水量的水池单独建在室外好?2。建规8.6.2-66: 消防水池的保护半径不应大于150m;如何理解,如何操作?面积比较大的小区如何操作?建多个水池?

1。消防水池储存室外消防水量和室内消防水量时,是室内外水量共存于一个水池好呢(消防泵房在地下室)还是存室外消防水量的水池单独建在室外好?
2。建规8.6.2-66: 消防水池的保护半径不应大于150m;如何理解,如何操作?面积比较大的小区如何操作?建多个水池?
免费打赏
f_jg2003
2007年08月23日 18:47:54
2楼
1、一般共用水池。
2、面积大时可以建筑多个水池,也可设室外消火栓。
回复
waihuan012
2007年08月25日 21:37:43
3楼
那你说只有一个单体公共建筑怎么做?在建筑下做一个消防水池存室内外消防水,还做室外消火栓吗?以前做了一个单体,因为没有市政给水,所以想做个消防水池,不做室外消火栓,但是最后也还是水池和消火栓都做了!
回复
萝卜花园
2007年08月25日 22:07:41
4楼

那就不用做室外消火栓了,可以直接在消防水池上设取水口,供消防车取水!
回复
uwangjun
2007年08月26日 19:00:06
5楼
消防水池储存室外消防水量和室内消防水量时,是室内外水量共存于一个水池啊,节约投资啊。
回复
yanjianhu
2007年08月28日 14:55:16
6楼
1:一般情况都是公用一个消防水池
回复
风水大师
2007年09月12日 15:43:17
7楼
个人做法望指教:室外消防水有市政给水管接入成环并设室外栓,如果市政是枝状活只有一条进水管,则需建水池,水池可以是和储存室内消防用水合用一个,也可以单独建一个专储室外消防水的水池,不必设泵和管网连到该水池,而只按150米的保护半径考虑设置取水口的个数,平时市政水满足要求水,消防水车可直接从室外栓取水,若是市政水停水或流量不满足要求时,消防水车从取水口取水灭火。