压力管道接入自重流管道的几个问题?
summer34
summer34 Lv.5
2012年12月11日 09:26:48
只看楼主

室外排水设计规范4.3.10说压力管道应在管道的高点以及每隔一定距离处设排气装置;在管道低点以及每隔一定距离处设置排空装置,这里所说的排气装置和排空装置一般怎么做?是不是排气就用排气阀,排空就用泄水阀?4.3.12的压力管接入自流管时应有消能装着,这个消能装置一般怎么做的?

室外排水设计规范4.3.10说压力管道应在管道的高点以及每隔一定距离处设排气装置;在管道低点以及每隔一定距离处设置排空装置,这里所说的排气装置和排空装置一般怎么做?是不是排气就用排气阀,排空就用泄水阀?
4.3.12的压力管接入自流管时应有消能装着,这个消能装置一般怎么做的?
若水
2012年12月11日 21:22:54
2楼
是的,未端加个消能井,井里面设个挡水墙或者坎什么的,让结构的弄
回复

相关推荐

APP内打开