天正暖通8.5风管水力计算是,不能全部提取风管
qinghaimu
qinghaimu Lv.3
2012年12月11日 08:47:28
来自于天正暖通
只看楼主

在用天正话的时候,用它做计算时。提图,不能一次性把风管提取完的。老是提示我“弯头、三通四通”不正确无法提取。怎么办?求大侠指导!!!!小弟在此谢过了!!!

在用天正话的时候,用它做计算时。提图,不能一次性把风管提取完的。老是提示我“弯头、三通四通”不正确无法提取。怎么办?求大侠指导!!!!小弟在此谢过了!!!
免费打赏
cryogen
2012年12月11日 13:05:50
2楼

8.5中弯头三通四通的连接要在同样的标高上的。检查下是不是连接正确。用三维观察看看。
回复
qinghaimu
2013年01月08日 16:31:37
3楼
谢谢了,我解决了。谢谢
回复
ricky111
2013年05月05日 10:00:07
4楼
qinghaimu 发表于 2013-1-8 16:31 谢谢了,我解决了。谢谢怎么解决的?我的在题图的时候总在四通的位置画出个打圈圈!
回复
cryogen
2013年05月06日 09:28:29
5楼
如果有圆圈提示的话就表示本位置的连接是有问题的,你可以删除本构件然后重新连接下。然后使用更新关系更新下。
回复
upkongfanrong
2013年06月13日 14:10:49
6楼
cryogen 发表于 2013-5-6 09:28 如果有圆圈提示的话就表示本位置的连接是有问题的,你可以删除本构件然后重新连接下。然后使用更新关系更新 …非常感谢!
回复
gaaaao
2013年08月05日 09:39:55
7楼
恩 学习了 我也有同样的问题
回复
暖通爱好者12
2017年06月24日 09:46:36
8楼
。。
回复