请教关于桩基设计等级的问题
fdish
Lv.4
2012年12月09日 15:31:51
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一工程,上有两栋12层小高层,3栋6层结构组成,5栋楼从左到右一字排开,通过公共地下室连为一体,采用人工挖孔桩基础,请问桩基设计等级可不可以高层部分按甲级,而多层部分按丙级呢?
现有一工程,上有两栋12层小高层,3栋6层结构组成,5栋楼从左到右一字排开,通过公共地下室连为一体,采用人工挖孔桩基础,请问桩基设计等级可不可以高层部分按甲级,而多层部分按丙级呢?
免费打赏
zainanjing
2012年12月10日 10:33:07
2楼
统一按甲级!
回复
温员外
2012年12月10日 11:31:21
3楼
主楼外扩两跨范围外,可以。似乎你这个主楼可以按乙级考虑
回复
fdish
2012年12月10日 15:56:25
4楼
按桩基规范属于相差大于10层,所以按的甲级。甲方想省桩基检测方面的钱
回复
lbb-666
2012年12月12日 16:46:04
5楼
按桩基规范属于相差大于10层,所以按的甲级
回复
靖哥哥
2012年12月18日 09:01:58
6楼
按照桩规,建议按照甲级定义。
回复
awying
2012年12月19日 09:08:58
7楼
12层和6层 也没差10层啊,怎么按差10层考虑呢
回复
相关推荐
求80年代砖混结构结构构件的设计强度等级
砖混结构
2019-03-25 11:21:18
关于高层建筑基础设计等级的判定!!
混凝土结构
2017-12-06 22:26:33
[分享]建筑结构设计中抗震计算中等级、烈度详细解读
混凝土结构
2017-11-16 12:25:38
多栋建筑带地下室的桩基设计等级如何确定,可以分开确定吗
混凝土结构
2017-09-30 11:30:39
图纸设计砌块设计密度等级为8KN/m3
工程试验检测
2017-07-01 10:06:43
甲、乙、丙三大类设计院等级盲点分析
混凝土结构
2017-02-08 16:49:35
天正给排水喷淋设计和计算没有仓库危险等级?
天正给排水
2016-05-08 00:01:24
加固设计中新老混凝土等级级差有要求吗?
建筑加固
2016-03-04 17:46:08
工业甲级院电气专业设计的最高电压等级是多少?和电力设计院如何分界
供配电技术
2016-02-15 12:29:08
基础设计等级的 规范含糊表达疑问
混凝土结构
2015-10-22 09:28:14
关于地基基础设计等级的疑问
地基基础
2015-09-23 17:22:48
高等级公路排水设计建设质量水是重要因素之一
市政给排水
2015-09-15 13:20:00
高等级公路排水设计的探讨分析
市政给排水
2015-07-17 14:48:00
6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,抗震等级和抗震设计如何定?
钢结构工程
2015-07-11 00:02:39
乙类建筑物基础设计等级是不是最少都是乙级
地基基础
2015-07-07 18:17:53
结构的设计使用年限和安全等级是怎样确定的
结构资料库
2015-06-21 08:11:00
一个两层的食堂的建筑,当时设计的时候耐火等级设计成三级,满足二级的要求请问一...
建筑问答
2015-06-18 09:18:13
高等级公路排水设计问题的分析
市政给排水
2015-06-12 07:55:00
公路设计论文高等级公路的景观设计
道路工程
2015-06-04 10:56:00
关于“大地下室上多塔楼的地基基础设计等级”的讨论
地基基础
2015-05-22 08:52:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开