6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,抗震等级和抗震设计如何定?
baijianrong
2015年07月11日 00:02:39
只看楼主

6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,图纸按非抗震设计的;但是审图公司提出不满足强条:违反《建筑抗震设计规范》50011-2011第1.0.2条规定;大家说说,我的设计如何修改并如何回复审图公司?

6度区2层钢框架,房屋高度远小于50米,图纸按非抗震设计的;但是审图公司提出不满足强条:违反《建筑抗震设计规范》50011-2011第1.0.2条规定;大家说说,我的设计如何修改并如何回复审图公司?
无间道
2015年07月11日 08:20:15
2楼
与审图公司协商一下。
回复
wxf20072008
2015年07月11日 09:34:44
3楼
好好看看规范再说
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2015年07月11日 09:43:05
4楼
要按照抗震设计你的节点就夸张了 哪怕是6度区 但是规范上确实是这么要求的 最好的就是问你们老总怎么处理
回复
baijianrong
2015年07月11日 12:34:26
5楼
请专家们说具体些!
回复
baijianrong
2015年07月11日 12:35:44
6楼
123楼的朋友们请说具体一点
回复
风行者
2015年07月13日 08:19:44
7楼
6度区也得按照抗震设计,你二层都是钢框架么,还是一层是钢框架二层是门式刚架
回复
wangxiang_anqing
2017年03月14日 09:31:29
8楼
6度区也得按照抗震设计,你二层都是钢框架么,还是一层是钢框架二层是门式刚架
回复
朱工2017
2017年03月14日 10:43:29
9楼
可以用专业的结构分析软件进行地震力的分析,看看你的结构,杆件设计的是否合理
比如STRAP软件
回复
阿猫24
2017年03月15日 09:11:22
10楼
不错的资料
回复
hthncj2005
2017年03月15日 11:15:23
11楼
抗规8.1.3条文说明说的很明确,6度区不超过50m的钢结构,其作用效应调整系数和抗震构造措施按非抗震设计执行,但是地震作用还要按6度设防进行计算,抗震设计包括两个方面,一方面是地震作用计算,另一方面是抗震措施的加强,楼主可以看一下规范。
回复

相关推荐

APP内打开