人防地下室DN25,32,40的密闭套管做法
jbr474086729
2012年12月08日 14:28:42
只看楼主

各位大大: 人防地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成密闭套管要用多大的套管? 需要做多大的翼环,挡板和固定法兰?求大神解惑呀!图集上最小只有DN50的。。。实际上还有更小的。要怎么做呢

各位大大:
人防地下室DN25/32/40的喷淋管道,做成密闭套管要用多大的套管?
需要做多大的翼环,挡板和固定法兰?
求大神解惑呀!
图集上最小只有DN50的。。。实际上还有更小的。要怎么做呢
免费打赏
lzy19850323
2012年12月08日 18:46:55
2楼
人防规范要求好像是最小的刚性防水套管是D114的 翼环用厚度最少3mm钢板,高度5cm焊接即可!!
回复
wwm8412
2013年01月17日 11:48:46
3楼
希望高手回答下???
回复
xiaojiangsw
2013年05月23日 20:24:25
4楼
本帖最后由 xiaojiangsw 于 2013-5-23 20:37 编辑

人防图集中的刚性套管,翼环厚度、高度、套管壁厚都有规定,只要上述三项满足要求,建议放大两号设置啦。至于管径,图集中列明最小的有50管。至于更小的管道,DN15?可以使用50的套管啊,我觉得是做50还是做更小的,价格还是其它方面,差别不会太大了吧。