关于GCS?
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2012年12月08日 09:03:52
只看楼主

一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!

一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
免费打赏
lingxuct
2012年12月11日 13:04:57
12楼

没说不要断路器啊?说的是不要双电源切换(WTS-1000)?!!!

因为不装WTS-1000,二台框架式断路器也能达到切换的要求。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-11 13:14 编辑 ]
回复
wanglin1318
2012年12月11日 13:50:02
13楼


看具体切换时间要求,ms级别的两台断路器搭建的ATSE怎么满足?
回复
atos1234
2012年12月11日 14:58:31
14楼
应该装不下,只能装2个框架式断路器,一上一下,基本都是这样配置的。ATS要另外安装。这些东西的安装,不是能塞下就可以塞进去的,要留有电缆安装及走线空间,安全距离,以及维修空间。
回复
ilfang
2012年12月11日 15:41:40
15楼
我是做成套的,装不下的。。要双电源的话2台断路器加个控制器可以实现
回复
lingxuct
2012年12月11日 16:43:37
16楼

双电源切换还比毫秒级快?哪个型号,哪家生产?

如果你要求100ms内切换,二台框架式断路器照样完成!只是二次装个“快切装置”!

15楼说话是不是离开实际有点距离?我这边的双电源切换是延时3秒?
回复
wanglin1318
2012年12月11日 19:38:09
17楼

请你找个样本,CB级的 双电源切换开关100ms(放大一点,1s内)内完成切换
回复
xingzhinong
2012年12月12日 10:32:40
19楼
断路器可以上下装,要装双电源的话,可以增加柜宽
回复
时间的味道
2012年12月12日 12:16:38
20楼
估计装不下的。。
回复
prince1111
2012年12月12日 13:45:25
21楼
BMQ2双电源转换时间140ms,框架做得到么
回复
zxhccc
2012年12月12日 16:12:12
22楼
到底是能装还是不能装?
回复

相关推荐

APP内打开