一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
23楼
不知道东西多大,不了解,。。。
回复
24楼
装的了装不了和切换时间有什么关系。
如果按图纸生产,柜子搞一米宽可以装的下,2个框架并排放,做排方便。
也可以把双电源省略了,弄个机械连锁,再加个施耐德的控制器,柜子可以做成800宽,很简单。
希望能给你提供帮助。
回复
25楼
看施耐德的方案,应该是没问题的
回复
26楼
厉害!学习了
回复
27楼
一般来说进、出线、母联各用一面柜子。装不下。
回复
28楼
加大柜宽应该可以装,但是PC级双电源开关,利用2台断路器连锁来切换满足不了。
CB级的双电源开关就是利用2台断路器做的。
回复
29楼
应该是装不下 用两个框架 加一个控制器就可以了
回复
30楼
能装的,没有问题
回复
31楼
要看你的柜子宽度多少,1000mm宽的柜子能装下,因为施耐德的断路器体积相对较小,两台框架可以水平安装,上边就有装双电源的空间了。但是认为你这方案确实有些浪费,两台框架开关加一个BA控制器就满足了双电源切换功能,就没必要了,这个设计绝对属于劳民伤财呀!
回复
32楼
如果是CB级是不是就可以不用加断路器了
回复