一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
33楼
双断路器+ATS如果换成ATS+单台断路器,这两种配置有区别吗?
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-12-14 16:37 编辑 ]
回复
34楼
你好,可以装
作成1000X1000X2200MM
两个框架并排装在一起,双电源单独占一排,可以装下!
回复
35楼
装是肯定的下 二个框架只能水平放MT10N1也不宽做个一米宽的柜子就行了
回复
36楼
双电源前端加断路器 这个设计院一般都这么设计的 也不知道有没有相关的规范。
回复
37楼
区别大了。版主,如果是双断路器在ATS前断,那么在过载后跳一只断路器,另一路还可以通过ATS切换供电。
如果是单台断路器在ATS后面,那么过载跳闸就是跳闸了。ATS再怎么动作对负载任何作用也没有了。
回复
38楼
回复
39楼
没问题 大胆搞
回复
40楼
装得下好象不是大问题
回复
41楼
进线一般不会过载的,如果是给很重要的负荷供电,过载能让他跳闸吗?
你想想,放后面是一个断路器,放前面是两个断路器,其目的是相同的;如果是2个断路器呢,断路器一旦跳,即使自动切换到另一路那么如果是有故障另一台不还是一样跳吗?何必呢是吧?楼上有人提到了,这样是劳民伤财啊。。。
建议楼主多看看国标图集中双电源方案图集。。。新版的那个
回复
42楼
问下厂家了他们知道
回复