一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!

一台GCS的进线柜,能不能装下施耐德的两个框架断路器MT10N1 3P 抽屉式和一个双电源开关WTS-1000A/4P,要做翻排!
免费打赏
u19851001
2012年12月08日 11:33:43
2楼
感觉没问题,能装下,你可以到成套里面问问
回复
lingxuct
2012年12月08日 13:51:22
3楼
个人怀疑装不下双电源切换。

有个疑问,已经装了二台“MT10N1 3P ”框架式断路器,就具备切换条件了,为什么还要装WTS-1000A/4P,?

个人认为多余的。
回复
wxs801020
2012年12月08日 16:18:21
4楼
图纸是这样的设计的,一般遇到的设计的双电源前端都有开关,两个框架断路器实现不了双电源功能
回复
lingxuct
2012年12月08日 16:34:13
5楼
二个框架为什么“实现不了双电源切换”?

我们BZT三个框架三投二?

在断路器前面接进三相电压(包括合闸电源),接二只(或三只)电压继电器,电压继电器的跳开电压取65%,当电压低于65%时,用另一个电源(另一只框架断路器前面的电源)跳本路断路器,由本路断路器的辅助接点合另一路断路器。

二只断路器的二次是一样的,合闸线路都要串联另一只断路器的辅助常闭接点。这样,有一保断路器在合位,另一只就没办法合上。而一只断路器跳开,由跳开一路的电压继电器常闭接点合另一路断路器。这不是双电源切换?

你要延时可装时间继电器,你要主供自复,也可以,当主供电源的电压继电器吸合时,常开接点跳备用一路断路器好了。
回复
dlizhengang
2012年12月09日 09:30:55
6楼
第一,能装下,第二,低压双电源切换有多种方案,可以两断路器加一转换开关,也可以利益两台断路器加机械、电气闭锁实现。
回复
红苹果
2012年12月10日 14:53:25
7楼
能装?我感觉危险。。
回复
pyz521
2012年12月10日 17:27:17
8楼
装不下!!!!!!!!
回复
lingxuct
2012年12月11日 08:07:28
9楼
支持楼上!
楼主不信可以问厂家,二台1000A横加式断路器可以装,再加1000A双电源切换,无论如何也装不下。

所以前面我说不要双电源切换。
回复
wanglin1318
2012年12月11日 09:24:32
10楼
WTS-1000是PC级ATSE,没有短路保护能力,所以前端得加断路器
回复
dianqichu
2012年12月11日 11:24:48
11楼
可以装,上下布置的方式。成套厂应该做过很多类似的 产品