关于地下车库的机械排烟问题
szhp54
szhp54 Lv.7
2012年12月07日 15:57:29
来自于通风排烟
只看楼主

车库机械排烟系统的各支管上需要加280℃时能自动关闭的排烟防火阀吗?

车库机械排烟系统的各支管上需要加280℃时能自动关闭的排烟防火阀吗?
免费打赏
duyajing888
2012年12月08日 11:55:34
2楼
在同一防烟分区内,不需要。

这个指的是穿过防烟分区内的支管。
回复
心多多的滋味
2012年12月08日 14:56:07
3楼
同意楼上的说法!
回复
szhp54
2012年12月10日 09:48:18
4楼
那么如何理解《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中的第8.2.5 条 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。
回复
szhp54
2012年12月10日 10:05:40
5楼
再补充二句,1 车库排烟会有穿越其它防烟分区的支管吗? 2 风机前的排烟防火阀与排烟支管上的排烟防火阀是否有矛盾呢?

[ 本帖最后由 szhp54 于 2012-12-10 10:09 编辑 ]
回复
snail_yin
2012年12月10日 14:55:39
6楼
1.汽车库一般不会穿越防火分区。2.两个防火阀不矛盾。风机入口是和风机连锁保护风机的。而是防止烟气通过该管道蔓延。
回复