【请教】只做一半地下室独立基础要怎么处理呢?
wowotou83
wowotou83 Lv.3
2012年12月07日 13:34:14
来自于地基基础
只看楼主

只有一半做地下室,另一半不做,那我的独立基础要怎么处理呢? 1,现在地下室地面标高-3.6米,我的基础底面做到多少呢? 2,地下室现在不想做地下室底板,回填怎么样?

只有一半做地下室,另一半不做,那我的独立基础要怎么处理呢?
1,现在地下室地面标高-3.6米,我的基础底面做到多少呢?
2,地下室现在不想做地下室底板,回填怎么样?
免费打赏
h190500365
2012年12月11日 11:18:33
12楼
个人认为 基础形式为柱下独立基础,做地下室应该做底板的,否则地基土受力不稳定,而且地基承载力修正高度要按地下室室内高度算,基础埋置深度应该就是地下室高度加基础高度
回复
bolisi007
2012年12月11日 11:50:02
13楼
请问沉降差怎么看呢? 不同基础形式间的沉降差也可以得到吗
回复
靖哥哥
2012年12月11日 13:31:54
14楼
个人建议按照两个不同的基础设计,看做两个单独的建筑。
回复
zyb15023265759
2012年12月11日 14:59:36
15楼
路过学习了,谢谢楼主分享
回复
awying
2012年12月11日 15:21:58
16楼
回复
commute5089
2012年12月11日 16:13:04
17楼
相邻基础标高不一致而已,挨太近就做到一个标高,隔得远就分别做。
回复
kangyingxian
2012年12月11日 16:42:02
18楼
感谢 学习了
回复
forestmouse
2012年12月11日 22:32:15
19楼
学习了,进步了!!
回复
hah007
2012年12月12日 09:00:15
20楼
地下室相连的基础标高降的和地下室一样高,其余的按1:2的放坡比较保险。
当然,这个局部地下室属于抗震不利的一种。
回复
hsj378090104
2013年11月14日 10:39:47
21楼
柱下独基可以。看成两部分对待
回复

相关推荐