底板附加筋绑扎问题
leisenlei
leisenlei Lv.4
2012年12月07日 10:34:44
来自于建筑施工
只看楼主

筏板基础配双层双向25mm@150的钢筋,部分位置还要添加底板附加筋25mm@150,请问这附加筋应该怎么加,是变成25mm@75呢,还是其他方法?

筏板基础配双层双向25mm@150的钢筋,部分位置还要添加底板附加筋25mm@150,请问这附加筋应该怎么加,是变成 25mm@75呢,还是其他方法?
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
leisenlei
2012年12月07日 10:35:20
2楼
在线等!!急急急!!
回复
hao497999699
2012年12月07日 11:31:41
3楼
就是主筋和附加筋之间的实际中到中距离为@75,这里主要就是说主筋@150,附加筋@150.
回复
leisenlei
2012年12月07日 11:54:16
4楼
意思就是按照25mm@75来施工了?
回复
lpgyuhuaxingchen
2012年12月07日 16:21:42
5楼
赞同,主筋和附加筋之间的实际中到中距离为@75,这里主要就是说主筋@150,附加筋@150
回复
goto145
2012年12月07日 16:48:03
6楼
不能说成75,要分开,附加筋并非为下部通长钢筋
回复
迈修骑士
2012年12月07日 18:35:15
7楼
主筋和附加筋间隔布置,即:隔一布一
回复
kangcm
2012年12月07日 20:45:06
8楼
回复
我本平凡
2012年12月11日 08:53:29
9楼
实际施工中就是@75的间距
回复

相关推荐