380/220变压器,一次二次接反会有什么后果?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2012年12月06日 20:59:36
来自于变压器
只看楼主

一次380V,二次220V干式变压器,若一次二次接反会有何后果?

一次380V,二次220V干式变压器,若一次二次接反会有何后果?
免费打赏
老灰兔子
2012年12月06日 21:02:47
2楼
二次绕组接了380V的电压,你说会有什么反应呢?
回复
lingxuct
2012年12月07日 08:18:30
3楼
过电压把变压器烧毁,没有第二种结果了吧?
回复
lwd_yc
2012年12月07日 08:25:48
4楼
楼上说的是一种可能。

反接了,变成升压变压器了,220V的设备会被损坏的。
回复
jkhzy
2012年12月07日 08:43:40
5楼
二次回路电压600多伏,或者绝缘出问题、或者设备被烧毁,或者不发生能看到的变化
回复
larry52014
2012年12月07日 09:03:33
6楼
电气接线就怕接错 一般接错只有换新的了
回复
wojv2009
2012年12月07日 20:25:06
7楼
原因:380/220干式变压器5000VA控制变压器;由于变压器一次二次标识牌标识错误,造成一次二次接线错误。
经过:变压器装好后,送电电源跳闸,后又复送一次没有跳闸;试车主电源接触器动作后变压器电源再次跳闸;停电检查:拆下变压器二次(后来确认为变压器的一次)上的接线,空送变压器电源跳闸,怀疑变压器有问题!经确认为变压器一次二次标识错误,调整变压器一次二次接线后试车,发现主电源接触器线圈烧毁(由此变压器供电)更换后试车正常!
回复
wojv2009
2012年12月07日 20:34:59
8楼
有疑问:当变压器一次二次接反后,为何送不上电?
回复
zyz8438
2012年12月07日 23:51:42
9楼
应该是励磁涌流导致断路器跳闸。变压器从低压侧充电,其励磁涌流更大。
回复
langlihao2005
2012年12月08日 05:09:02
10楼
学习 了,
回复
dianqipanli
2012年12月08日 05:57:38
11楼

变压器线圈中的感应电动势E和铁芯柱中的磁密B关系为E=4.44fWBS*10﹣8伏,当变压器结构已定时,线圈匝数W,铁芯柱净截面S是一个定值,因此E=KfB,即E与频率f;磁密B(高斯)成正比。
当将380/220变压器一、二次反接,感应电动势E增大√3倍,而频率f没有变化,则磁密B也将升到正常值的√3倍,这将使铁芯过度饱和,因而使空载电流增大到不能允许的程度。