【请教】这样施工合理吗?
my_new_life2013
2012年12月06日 14:03:16
来自于建筑施工
只看楼主

五层框架结构,主体完工后才开始砌筑砖砌体一层是240厚水泥标砖,其他为190厚水泥空心砖,没有预埋构造柱,如图,这种做法行吗?

五层框架结构,主体完工后才开始砌筑砖砌体一层是240厚水泥标砖,其他为190厚水泥空心砖,没有预埋构造柱,如图,这种做法行吗?

IMAG0185.jpg


IMAG0188.jpg

免费打赏
bjxmjy005
2012年12月08日 11:56:32
22楼
刚入行,来学习学习
回复
我本平凡
2012年12月08日 16:16:20
23楼
路过,学习学习。
回复
luckboyyutian
2012年12月08日 18:39:18
24楼
构造柱上部钢筋可以在上层梁底板处打孔插根钢筋
回复
开心果
2012年12月08日 19:37:59
25楼
不简单
回复
hq497452481
2012年12月09日 11:11:25
26楼
我说了没得问题,比这个差的都见得多了,小问题,没事情。不过有些东西至少表面还是要做好点。
回复
hq497452481
2012年12月09日 11:13:43
27楼
实际施工中哪里会做得那么规范,不要整天那规范说事。我们要做的是尽量往规范靠,做到心中有数,质量控制有把握。不是说要按规范做。一看楼上的都是些新手。
回复
serving
2012年12月09日 12:40:47
28楼
这样也行
回复
雨凝112233
2012年12月09日 13:08:45
29楼
不敢恭维,你们的工程质量实在是太差了!如果构造柱是这样子的话我不敢想象你们施工的框架柱是什么样子的!
回复
liuhuanjing
2012年12月09日 19:11:04
30楼
虽说是非承重墙,质量还是要保证的哈
回复
星空苍月
2012年12月09日 21:10:16
31楼



构造柱每个省标图集中大同小异,应该是外围护墙与内隔墙相交处必须加设构造柱{其他部位暂且不谈};当然和抗震等级的不同也会有所不同;在材料方面,主要看设计要求,当采用240厚墙,空心砖也必须相同厚度;通常发生此类情况,往往是技术交底落实不到位,操作工人质量意识不高,质检员现场管理力度不够;另,还是我理解错误:砖砌体工程需要结合当地填充墙砌体图集及验收规范、设计图纸等实施