我们的高压柜是35KV金属封闭式的(原上海开关厂的1996年的产品),运行良好,由于需要停2#整流变,当再送电时储能正常,指示灯也亮,但是原先停止的指示灯不亮了,并且不能电动合闸,没办法急需送电,只能手动合闸。请各位高手分析原因何在?急需!
我们的高压柜是35KV金属封闭式的(原上海开关厂的1996年的产品),运行良好,由于需要停2#整流变,当再送电时储能正常,指示灯也亮,但是原先停止的指示灯不亮了,并且不能电动合闸,没办法急需送电,只能手动合闸。请各位高手分析原因何在?急需!
2楼
控制回路出问题了!
回复
3楼
“停2#整流变”,那1#整流变呢?
直流屏应该有蓄电池啊?
回复
4楼
把手车摇到试验位置,手动能合闸,电动不行,是控制回路除了问题,对图纸查找。如果是没有直流操作电源了,真空断路器上还可以用工具手动储能的。
回复
5楼
忘记把合闸电源熔丝插上去吧?
回复
6楼
真空断路器的储能电源线没接好吧,只有带电指示灯,对二次回路是否正常供电没有任何判断依据
回复
7楼
根据一楼说的“再送电时储能正常,指示灯也亮,但是原先停止的指示灯不亮了”(绿灯不亮),个人认为:老式开关柜的工作位置(行程)开关或断路器辅助常闭接点没闭合好。
绿灯不亮,合闸回路不通!查合闸回路(就只有断路器辅助常闭和位置接点)吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-7 11:06 编辑 ]
回复
8楼
大哥说的应该是正确的,但是当时安排紧急送电,没机会查找,现已手动送电运行了。这样运行没什么是吧?保护应该不受影响吧!
回复
9楼
合闸后红灯有没有亮?
如果红灯不亮,则应立即停电检查,否则跳闸回路不通,保护不起作用,事情就大了!!!
回复
10楼
红灯亮呀,现运行正常,没有发现异常
回复
11楼
那就要等机会下次停电时处理合闸的问题了。
这种长时间不停电也不怎么操作的开关柜,一年就这么试验一次,要送电时发现问题,处理时间都没有,是不是做试验时没做整组传动?
或者说没在工作位置做合闸和跳闸试验?
以前个人公司的对侧电源开关柜也是那样,每年做试验时会碰上小车推不到位,非要我们一位经验丰富的老班长来处理。
因为电站的设备较老,把我们一台相对较好的小车推到经常操作的柜子去了,放在我们的柜子里小车(断路器)是最差的。还好,去年更换成ABB的ZS1柜子了,现在永远也不会发生那种事了。