冷库温度降不下去怎么办?
dgmcsy0
dgmcsy0 Lv.4
2012年12月06日 10:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。
免费打赏
ftjxlsj_01
2012年12月06日 10:30:08
2楼
看看蒸发器风机(是不是倒转)结霜情况,库房密封情况,还有冷凝压力 ,制冷剂是不是渗漏,阀门调节,系统中是不是有空气,蒸发器内壁有大量的油污影响换热。再就是点子温控方面调节不当。你提供的参考参数,很笼统。
回复
asuli49
2012年12月06日 14:21:10
3楼
机器选型应当没有问题,膨胀阀选择的恰当吗?如果没有问题那就考虑如下几个因素:
1,库体保温状况,厚度。密闭程度。
2,储液器位置,不得高于冷凝器出液管
3,冷凝器及蒸发器的选型恰当
4,制冷剂充注量是否适中
5,供液状态保持在:1,足够的供液量,2,尽可能低的吸气压力
6,系统制冷剂的纯洁性,无水,无空气
7,管径选择及工艺安装无缺陷。
回复
诺尔制冷
2012年12月06日 15:04:57
4楼
拿出运行工况和配置清单大家才能研究问题出现在哪里哦。
回复
czgsx2008
2012年12月06日 20:46:48
5楼
除楼上几位所说情况外,你机组位于二楼与蒸发器之间位差多少?有无存油现象影响?蒸发器是冷风机还是排管?面积是否匹配?
要想解决问题,应该详细描述一下配置情况、运转参数及现象!
回复
山东金舟制冷
2012年12月07日 09:21:07
6楼
请上传一下运行参数
回复
喜羊羊
2012年12月09日 08:48:21
7楼
两位版主和阿粟辛苦了!
回复
comp1234
2012年12月09日 12:19:14
8楼
套管蒸发器计算软件哪里有?发个emai
回复
wybbyw
2012年12月09日 12:20:46
9楼
多半是 冷库蒸发器的换热面积选的过小,或者调试没有搞好。
回复
comp1234
2012年12月09日 12:30:15
10楼
关键看压缩机的选型了,还有就是环境温度
回复
adingkgb
2012年12月10日 11:44:13
11楼
最好给出实际运行数据
比如现在低压压力多少?根据压力和库温情况以及回气温度,可以大概分析蒸发器的供液情况或换热情况