冷库温度降不下去怎么办?
dgmcsy0
dgmcsy0 Lv.4
2012年12月06日 10:26:26
来自于制冷技术
只看楼主

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。

有一个冷库50立方米。要求是库温达到零下18度。机组是装在二楼平台上。选用的是7.5HP半封闭制冷压缩机风冷机组。现在就是温度打不下去,只能达到零下13度。再也不下去了。不知道是什么原因?请高指教。
免费打赏
诺尔制冷
2012年12月10日 15:31:06
12楼
50立方配7.5匹压缩机已经很大了,如果稳定降不了那就是配置的问题咯,蒸发面积不够。
回复
qq292015823
2012年12月10日 18:56:14
13楼
你是不是购买便宜的制冷剂呢?要想得到低温,必须要名牌制冷剂,巨化很不错,要不需要加大压缩机排量才行。
回复
flhb_1998
2012年12月11日 15:10:43
14楼
库体保温状况,厚度。密闭程度。
看样子这个机会比较大
回复
hgdhgdhgd123
2012年12月19日 20:42:22
15楼
机组已经配比很大了,7.5匹足可以带100立方的冷库了,有可能是配比或调试是问题
回复
dyh31882621
2012年12月24日 10:26:08
16楼
除了以上各位大神说的,我加一点,如果你感觉机组没问题的话,供液量也足够的话,那就是冷库该冲霜了!
回复
yunzhongyun5111
2012年12月24日 15:55:46
17楼
以上同行说的都在理,1、你用的是什么制冷剂,如果是R12当然就降不下去了;2、现在的吸气压力是多少,吸气压力低证明蒸发器设计的小,吸气压力高就是机器小或者是机器有高低压串压状态;3、机器运行几年了,蒸发器霜结的多吗,蒸发器挂满霜就不降温的;4、库存货物多少,蒸发器是那个类型的,影响不影响通风。
回复
yss321
2012年12月27日 15:15:34
18楼
学习学习
回复
qq270055291
2012年12月28日 10:02:58
19楼
机器已经足够了 你管道是不是太长 管道太长建议做存油弯
我个人觉得能达到-13℃肯定能到-18℃ 达不到无非就是膨胀阀冰堵 一到-13°就开始堵死
可能管道安装的时候里面有水
回复
yss321
2012年12月28日 10:47:37
20楼
关注此贴,
回复
xylengkuwjs
2012年12月28日 21:00:46
21楼
导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:① 停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。② 冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。 除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。