请问:地下室补风机房防火阀用70°还是280°?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年08月23日 08:00:35
来自于通风排烟
只看楼主

有的图上是70°有的又是280°,不知道哪个是正解。

有的图上是70°有的又是280°,不知道哪个是正解。
wu.ye
2007年08月23日 12:08:30
2楼
主要看你需要在多少度时动作,我一般选用70度防火阀。
             
回复
aionyu
2007年08月23日 14:00:54
3楼
除了排烟管上的我一般都用280°,其他都70°~~
回复
batti-09
2007年08月23日 19:29:55
4楼
一般排烟管上用280°,通风70°
回复
lishuwang
2007年08月23日 19:49:09
5楼
补风是为排烟(280度)服务补风的,排烟280度未动作时是还需要补风的,补风当然不能70度关闭,改用多少度你就明白了,^_^^_^。
回复
yin_dequan
2007年08月24日 08:36:05
6楼
这个说法比较多,理论上都可以,但我觉得如果阀在机房里那70℃就可以了;如果阀在防火空间内那还是280℃吧,因为如果着火了,这个防火阀很容易就到温度关闭了,会造成无法补风!
回复
toplhc
2007年08月24日 10:06:14
7楼
有的地方不设机房,此时能不设则不设;如果有机房,设70度
回复
newanna1999
2007年08月24日 11:33:16
8楼
如果有机房,设70度,超过70度的热风就不能补了.
回复
kulling
2007年08月24日 11:51:40
9楼


支持!
回复
blackeye
2007年08月24日 14:46:21
10楼

我不支持。试想如果补风机都烧到200多度了还在补风,这还叫补风吗?这叫做火上浇油!
回复
blackeye
2007年08月24日 14:48:24
11楼

我不支持。试想如果补风机都烧到200多度了还在补风,这还叫补风吗?这叫做火上浇油!
回复

相关推荐

APP内打开