电气节能
lxcool2001
lxcool2001 Lv.3
2007年08月23日 00:30:23
只看楼主

国家即将实施节能规范,大家都来讨论一下对我们行业有什么影响。

国家即将实施节能规范,大家都来讨论一下对我们行业有什么影响。
免费打赏
sjg6843
2007年08月23日 07:48:02
2楼
鱼儿太大,水池太小,恐怕容不下啊.
原则上代表一个国家战略发展方向,应值得肯定.但问题是切不切合实际,有时往往理论和实际脱节.比如都倡导用节能灯,但往往厂家质量不过关,良莠不分,导致用户节了能费了钱,抵触情绪很大.所以国家在倡导绿色环保节能的同时,加大对产业链节能产品的治理整顿,应刻不容缓.
回复
adamstam
2007年08月23日 09:02:06
3楼
哦哦~~楼上说得很精辟,学习了~~
对于这个问题我认为,在甲方不断要求压缩投资而节能设备又仍然价格高涨的情况下,节能规范很有可能成为一纸空文。不过如果国家能贯彻执行该规范,则可以促进市场节能新产品的推出,对整体节能效果有促进效用。
诚如楼上所言,国家的监督管理才是最重要的。
回复
lxcool2001
2007年08月23日 19:54:15
4楼
国家想推行太阳能,但是成本太高,1平方米发电180瓦,只能解决小部分
回复
tianzhu5272
2007年08月23日 23:45:04
5楼
其他能源就不好使?
可以考虑用沼气!
回复
yjr888
2007年08月24日 12:16:06
6楼
先从使用太阳能热水器开始吧,国家不光是出一些节能规范.对于相关行业的发展要引导,不能盲目发展,也要有奖惩措施!
回复
liu630
2007年08月24日 13:35:50
7楼
国家鼓励节约能源,并不是不让消耗能源,而是要提高能源的利用率。社会在发展,设备的自动化程度越来越高,对于电力的需求肯定会不断增大,而且对于电能的质量及供电的可靠性连续性的要求也在不断的提高,所也我们还有很多的工作要做。
回复
loo789
2007年08月24日 21:14:18
8楼
我们单位 买了套 韩国的节能器 用在配电室的 说能节能 10% 人来检验的 20万一套 400KVA的 后来又听说 这套设备都是韩国十年前的技术了
好象好多国家限制出口 节能技术 关系到战略问题
回复
zyzylz
2007年08月24日 21:53:12
9楼


的确有了,我们最近就在编制这方面的设计
回复
lingyan16
2007年08月25日 07:29:59
10楼
QCJ系列接触器节能延寿模块
深圳市强电通科技有限技术部

交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器的线圈里依然通着交流操作电源,功耗比较大,所以线圈发热现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使交流接触器的寿命缩短。
交流接触器的节能技术,自上个世纪70年代就有人研究过,并且推出过不少有节能效果的方案,然而至今,接触器的节能技术并未得到大量的推广和使用,目前广泛使用的大量接触器都未附加任何节能装置,为什么以前研究过的接触器的节能技术并未得到推广使用呢?原因是多方面,但归纳起来,无外乎以下几个方面的原因:
1.是否稳定可靠不容易出现故障?如果接触器的节能装置故障率比较高,经常出现故障,或者有时能正常工作,有时又不能正常工作,则这样的节能装置用户肯定不会接受,
2.接线是否简单、安装是否方便?如果节能装置的体积大安装不太方便,或者接线比较麻烦,用户也不容易接受,以前研究的接触器节能方案,有很多种是要利用接触器的辅助触点,这样接线会比较多而且复杂,而且在有些场合,接触器的辅助触点是比较宝贵的,如果接触器的二次控制线路已经把接触器的辅助触点用完,那么就无法再增加接触器节能电路.。
3.人们节能观念上的问题,以前我们国家的经济发展是粗放型的经济增长方式,能源浪费非常严重,人们普遍的观念是:电费很便宜,接触器的功耗小的只有十几VA,大的也不过一百多VA,这一点功耗很小,浪费点没啥,不值得去省这一点电,有了这样的观念,自然就没人肯再花钱买接触器节能装置了,而现在就不同了,节能是国家的基本国策,我国的经济发展要从粗放型经济增长方式转变为集约型经济增长方式,国家鼓励节能新技术和新产品的推广和使用,随着煤炭石油等一次能源的涨价,电力等二次能源的价格也不可避免的呈现上涨的趋势,现在去投资进行节能改造,不再是一种赔本的买卖,进行节能改造的投入,可以由节省的电费得到回收,在节能改造的投入可以得到完全的回收之后,节能装置就可以为企业创造效益。1只接触器的节能效果看似不起眼,但如果一个企业的接触器数量很多,如果这些接触器都增加了节能装置,累加起来,接触器节能的效益也是非常可观的。
为了响应国家节能降耗的号召,节约交流接触器吸合后的电能浪费,我公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列交流接触器节能延寿模块,该模块采用了交流接触器的小电流磁通调节技术,使交流接触器吸合后的磁通密度降低、电流减小,在保证交流接触器吸合的情况下使线圈中的电流降至最小,从而使交流接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低,可以延长交流接触器的寿命,本产品已申请国家专利。本产品的开发目的在于生产一种针对目前广泛使用的普通交流接触器进行节能并延长使用寿命的小装置,本模块不改变交流接触器的结构,仅从交流接触器的驱动电源上改造,便于在现有正在使用的普通交流接触器上使用,能降低其能耗并延长其使用寿命,本模块具有价格低、电路简单、可靠性高的特点,使交流接触器节能装置能得到真正得到大范围推广使用,为国家节约宝贵的电能,为建立节约型的社会贡献力量。
本产品有以下几个特点:
1. 电路简单而优化,可靠性高
为了把我们的产品打造成经久耐用、质量可靠的产品,我们主要做了以下几方面的工作:
1)优化设计线路:电子产品的可靠性与元件的数量成反比,元件数量越多,可靠性越低,在实现同样功能的情况下,元件的数量越少,可靠性越高,为了实现高可靠性的目的,我们精心设计优化电路,使线路得到大大的简化,元器件的数量得到大量的缩减,在确定元件的参数时,我们考虑有较大的余量,使元件不易损坏,举例如下:根据计算,某电解电容耐压选择25V即可,为了保证产品的可靠性,该电解电容耐压参数应考虑有一定的余量,所以我们决定采用耐压为35V的电解电容。
2)加强元器件的采购和筛选工作:本产品是一种电子产品,是由各个电子元件组成的一个有机的整体,任何一个电子元件出现故障,整个产品就会出现故障,严把采购关,把质量不可靠的元器件杜绝在大门之外,加强元件在上机前的测试和筛选工作,把少数的不合格元件在上机前排除,保证上机元件的100%合格。
3)加强成品的测试工作:成品应严格按照企业标准中对成品的检测方法进行检测,把不合格品在出厂前排除,保证出厂的产品100%合格。
2. 体积小,加装简单。
本产品的最小规格和最大规格的体积一致,均为52mmX58mmX32mm,体积较小,不占用较大的空间,便于在安装接触器的配电柜内加装使用,本产品的接线简单,不需要占用接触器的辅助触点,不需要改变接触器现有的控制线路,只需将原来接接触器线圈的电源线接到本模块的输入端上,再把模块的输出端接接触器线圈即可,加装非常简单。
3. 节能效果显著
我们对QCJ接触器节能延寿模块作了严格的测试,接触器配加了合适规格的模块之后,接触器吸合的声音清脆有力,接触器吸合状态下的电流大幅减小,一般电流能下降70%左右,而且接触器吸合后的噪音降低,长时间使接触器保持吸合,接触器线圈表面无明显的温升,甚至还有凉的感觉,但这只是我们自己的测试情况,还不具有说服力,为了拿出让人信服的节能测试结果,我们把样品送国家质量技术监督检验检疫总局下属的深圳市计量质量检测研究院进行测试,我们共申请做了两个规格模块的测试,一种是QCJ-11型模块配合CJ20-400A(线圈电压220V)接触器的测试,另一种是QCJ-9型模块配合CJ20-400A(线圈电压380V)接触器的测试,在第一个试验中,未加节能模块时,CJ20-400A(线圈电压220V)接触器在吸合后达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.615A、噪音为52.5dB、温度为105.2℃,安装QCJ-11模块后,达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.184A、噪音为36.6dB、温度为26.8℃,视在功率的节电率为70%;在第二个试验中,未加节能模块时,CJ20-400A(线圈电压380V)接触器在吸合后达到稳定状态时的电压为380V、电流为0.561A、噪音为53.7dB、温度为130.5℃,安装QCJ-9模块后,达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.134A、噪音为37.1dB、温度为27.1℃,视在功率的节电率为86%,通过以上两个试验可以看出:在接触器线圈回路里加装QCJ交流接触器节能延寿模块后,接触器的电流、噪音、温升均大幅下降,证明QCJ模块对交流接触器具有减小线圈回路电流、降低噪音、降低温升的作用,值得一提的是:两个接触器在线圈额定电压吸合后达到稳定状态时的温度均超过了100℃,超过了水的沸点,手不能去摸线包,在加装QCJ节能延寿模块后,达到稳定状态时的温度仅为27℃左右,比人的体温还要低,手摸到线包上,的确是有凉的感觉,节能的效果让人赞叹不已。
4. 接触器节能的潜力巨大,效益明显。
1只接触器在吸合后有十几VA到一、二百VA的功耗,看起来1只接触器的功耗是微不足道的,但是,如果把全国运行中的接触器的功耗加起来,其结果是非常惊人的。粗略估计全国至少有十几亿只接触器在运行,假设接触器的平均功耗为50VA,功率因数按0.50计算,1亿只运行中的接触器1天的耗电量就是6000万度,假设这1亿只接触器采用了加装QCJ节能模块的节能改造措施,节电率按60%计算,改造后,1天就可以省电3600万度,相当于少用了1万吨发电用煤,1年可以省电130亿度,相当于三峡年发电量的一半,相当于少用了365万吨发电用煤。如果接触器节能技术能得到大量的推广使用,能为国家创造巨大的节能效益。
回复
yayacs1980
2007年08月25日 08:23:36
11楼
国家提出节能的发展战略 肯定是好事 但是正如上面许多大侠说的那样 具体到工程上面 由于甲方压缩投资 节能产品不过硬 等等原因 真正实行起来 还有好多不确定性
回复

相关推荐