另一个关于机械排烟的问题
dingocom
dingocom Lv.3
2007年08月23日 00:12:36
来自于通风排烟
只看楼主

以前在做设计的时候,如果遇到大房间的建筑,比如大商场,会部分区域无法满足30米的自然排烟距离,把这部分区域画成一个防烟分区,单独设置机械排烟,审图也没出过什么问题。 但前不久去了听了清华大学一位专家讲座,她说这种做法是钻规范的空子,如果出现上述情况,即使能满足自然排烟的区域也需要设机械排烟,因为不能满足自然排烟区域如果开启排烟,会吸引周围其他防烟分区的烟气,也就是说不能自然排烟,所以必须设。 听起来觉得挺有道理的,但是如果全部设机械排烟,需要设N多的防烟分区,而且肯定需要很多的挡烟垂壁,这实施起来还是不那么简单,所以突然觉得很困惑,最近又遇到一类似工程,各位大侠肯定也遇到过很多这种工程,所以想听听大家的看法。

2007年08月23日 07:57:03
2楼
一般商场的窗户都是封闭或很少打开的,商场这种人员密度大的区域最好以机械排烟为主。
回复
mymarkyang
2007年08月23日 13:26:44
3楼
各个地方标准不同,上海就要求设置机械排烟,不过防烟分区可以到2000
回复
batti-09
2007年08月23日 19:36:17
4楼
专家分析的很有道理哦
都需要设N多的防烟分区,需要很多的挡烟垂壁
一般那种地方层高肯定很高 吊在上面就行啊
回复
lishuwang
2007年08月23日 20:13:37
5楼
看了半天因本人专业欠缺未看大明白,但根据我施工经验按规范做就可以了,很多甲方还会考虑工程造价的,即使发生火灾其他的消防设施能正常运作起来就可以了,不好意思,先到这里,我要研究透了还会回复的。
回复
dingocom
2007年08月23日 22:51:04
6楼
如果说所有分区都需要排烟,那么有很多挡烟垂臂,不仅会增加不少工程造价,还会出现管道打架的地方可能不好处理,因为挡烟垂臂必然是板厚+500mm,所以实施起来确实有点恼火
回复
hy1277
2007年08月25日 12:36:44
7楼
有2种说法:1、同一个防火分区设置同一种排烟方式
2、同一个防烟分区设置同一种排烟方式
都说的通。
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:14:37
8楼
1、同一个防火分区设置同一种排烟方式
2、同一个防烟分区设置同一种排烟方式
都说的通。
回复