建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?
建筑给排水教材中,对于建筑给水有以下几条规定:
1,建筑内卫生器具最底层最大静水压力不大于0.6MPA.各分区最底卫生器具配水点静水压力不大于0.45MPA(特殊情况不大于0.55MPA),水压大于0.35MPA的入户管(或配水横管),宜设置减压或挑压装置.
问题: 水压大于0.35MPA就已经采取减压措施,如何还能达到0.45MPA呢?若此处0.35MPA只是动压,那水管内流速非常之大,如何解释?
2.消火栓系统最底层静压不大于0.8MPA,且超过0.5MPA时应采取减压措施,0.5就已经减压,怎么能达到0.8呢?请各位给排水的大神指点一二.
2楼
楼上的不要发布广告,
回复
3楼
同求答案
回复
4楼
为什么么有人回答
回复
5楼
一个“宜”字惹得祸
回复
6楼
楼主太萌!
1.消防系统分区压力10MPa,指的是静压。0.5MPa指的是栓口处动压。
2.给水分区最好以0.35MPa分区,省的支管减压。若按0.45则减压层数太多。
3.给水分区的目的1是用户好用,2是节能。
回复
7楼
我来说说消火栓的
和楼上差不多,举个栗子。如果我供的压力是0.9MPa底层下几层消火栓栓口肯定大于0.5,所以我要减压 设孔板或直接都采用减压稳压消火栓省事,只要供水压力不大于1.0就OK
回复
8楼
所以德国用的都是动态稳压阀,您一旦设定压力后,不管上游来来的水压比您设定的大多少,它输出是恒定的。
回复
9楼
消火栓:1.0MPa是分区压力界限,0.5MPa是设置减压阀的界限
给水:0.45MPa是分区压力界限,0.35MPa是设置减压阀界限,
如果是绿色建筑,给水还要求超过0.2MPa支管也必选设置减压阀。
喷淋:1.2Mpa,配水管道压力超过1.2MPa,报警阀组应上移;0.4MPa,轻、中危险级场所配水管压力超0.4MPa需减压。
欢迎指正。
[
本帖最后由 ljyiming1983925 于 2012-12-10 15:27 编辑 ]
回复
11楼
学习了
回复