一商场240KVAR电容柜,隔离开关烧毁,具体原因不详,用户说没有带负荷分合闸。
一商场240KVAR电容柜,隔离开关烧毁,具体原因不详,用户说没有带负荷分合闸。
2楼
大家分析一下原因,隔离开关为什么会发热烧毁呢?
400A的额定电流完全大于电流中的最多电流啊
回复
3楼
回复
4楼
我们说是要支持国货,可国货.......
回复
5楼
1、如果长期是满补的话,400安开关有点偏少;
2、你的图片不清淅、同时缺少开关里面的情况。总体看来工艺水平较一般,估计开关没调整好、母排应力过大、接触不良等原因引起发热的机会大些。
回复
6楼
我真的是太奇怪了,为什么到现在还有使用单体电容补偿的甲方呢?难道真的不清楚单体补偿的隐患么?真的服了!!!
竟然还使用油式的电容器,这些都是几年前就基本不做了的,现在大多都是干式的!!!
出现问题很简单,就有可能是放大谐波造成过载烧毁!
回复
7楼
1、这种结构有什么问题呢,其实在国内大部分企业都应提倡用这类型方案。虽然这个柜子的工艺及布置上都有点那个。
2、不知你对油式的定义是什么,在标准上这类电容器就干式的。
回复
8楼
我看好像是浙江人民电器的啊,浙江货?你懂的。有个公司的电容柜一年坏了3把隔离开关,上个月请我去帮忙测试有没有谐波。结果一测,略微有点,但是根本不至于烧开关,再一看牌子,都没听说过,据说一个厂的面积不足600平米。
回复
9楼
人民电器只能在人民家里用用。工业上是会出问题的。
回复
10楼
开关选小了,要是进口的一样的
大家还是要支持国货的哈!
回复
11楼
开关选的太小了,电容器投切时因涌流比较大,尤其已有电容器在运行,再投一路时,涌流更大,每一步容量越小,涌流的倍数就越大。并且电容器会放大电网中的谐波,这台电容器柜又没有消谐电抗器,又有谐波又有大电流,所以会烧坏。
根据标准GB50227要求,电容器回路导体能长期通过的电流不小于1.35倍的电容器的额定电流,就到467A了,
标准GB50053要求更高,低压要不低于1.5倍的电容器的额定电流,就到519A了,
开关400A太小!
回复