关于室外排水管坡度的问题
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2004年11月04日 14:58:50
只看楼主

我现在在做厂区室外排水, 有宿舍、食堂、办公楼厂房,按规定选用5号化粪池,他的进水管内底埋深为0。75-----2。5,起点检查井埋深为0。7,管线总长为300米 , 这样的话,坡度最大只能放到0。006,但是,充满度和速度都无法满足,不知道会不会影响排污,

我现在在做厂区室外排水, 有宿舍、食堂、办公楼厂房,按规定选用5号化粪池,他的进水管内底埋深为0。75-----2。5,起点检查井埋深为0。7,管线总长为300米 , 这样的话,坡度最大只能放到0。006,但是,充满度和速度都无法满足,不知道会不会影响排污,
免费打赏
dongdongsan003
2004年11月04日 15:25:02
2楼
够了!
回复
lucklsy
2004年11月04日 19:58:39
3楼
好象你说的排出口管底埋深是2.5米,是吗?厂区内最小管径为200毫米,其坡度取0.005即可(DN200其最小设计坡度为0.004)。到排出口时,可能管径由DN200变为DN300或更大,其设计坡度会更小些,都比你说的0.006小。
回复
lucklsy
2004年11月04日 20:01:24
4楼
其坡度比最小坡度大,所以速度就比最小流速大,不会出现你说的速度无法满足问题。至于充满度,只要你选择适当的管径就应该能满足。
回复
gzd-hefei
2004年11月05日 12:03:56
5楼
真的感谢各位,有你们的肯定,我终于可以踏踏实实的睡觉了,不过,我的设计流量很小,查水利计算表确实无法保证自清流速和充满度,我发现有人还用0。01的大坡度,不知道是不是我的查表方法有问题。
回复
lucklsy
2004年11月05日 13:55:25
6楼
一:对流量小的问题,规范上关于最小管径的确定时,做了相应的解释,可以去查阅。
二:对于0.01的大坡度,要看工程规划范围内的地形,地形坡度大时可以采取顺地势的大坡度,但要注意埋深不要太大,以免增加施工难度和经济造价。建议用通用坡度。
回复
gzd-hefei
2004年11月05日 16:38:55
7楼
lucklsy 再次向你表示感谢。我再去看看规范
回复
zhangzhongyang8
2004年11月05日 21:21:14
8楼
够了!
回复
mayuhua
2004年11月05日 22:16:17
9楼
够了
回复
gzd-hefei
2004年11月06日 13:56:38
10楼
谢谢各位支持
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 07:58:35
11楼
尽量按规范做
回复