公建地下一层有柴油发电机房和直燃机房是不是均采用水喷雾灭火系统?请大虾指教啊!!谢谢了,。
公建地下一层有柴油发电机房和直燃机房是不是均采用水喷雾灭火系统?请大虾指教啊!!谢谢了,。
2楼
为什么不用气体灭火哪?
回复
3楼
不绝对,有用水的也有用气的,
用水的(我接触的)可能多一些.
回复
4楼
用气的.
回复
5楼
柴油发电机房灭火,可以用水喷雾系统,气体灭火系统,还有高压或者中低压细水雾系统,但是高压或者中低压细水雾系统目前还没有国家规范,只有一些地方有地方规范.
回复
6楼
还是可以用喷淋,但是水喷雾效果更好。
回复
7楼
用水喷雾居多,但是也有消防方面指导建议用气体灭火的!
回复
8楼
局部采用水喷雾可以不吗 例如火探
其他地方还是采用水
个人想法
回复
9楼
柴油机房在国外多采用高度雾化水降温,消防的设计,如美国海岸警备队也有相关的设计标准
回复
10楼
本人以前多采用气体灭火系统,如果面积小的话可能造价方面还更便宜,但很多老板会给消防公司骗了,以为很贵,但面积大了,那就是水喷雾便宜吧。
回复
11楼
用水喷雾可以和喷淋同一个系统,造价多不了多少,气体灭火器还要另上一套系统,还要另外搞个机房.不经济.
回复