现在正在做一个体育馆的雨淋系统,因为空间大于12米,达到了17米(最高处),电气的提出他们的感温感烟探头只能够使用在12米以下的范围,所以没办法使用电控系统。现在考虑用传动管系统,但是目前的资料没有这类的介绍,很是迷茫,不知道闭式喷头的布置是不是和普通的闭式喷头相同,所以请教大家,一起研究一下。