室外消防栓的最低水头要求多少?
quake3
quake3 Lv.2
2004年11月03日 20:15:26
只看楼主

要水龙带的水头损失一块算进去吗??

要水龙带的水头损失一块算进去吗??
免费打赏
ldsun
2004年11月03日 21:48:29
2楼
不需要,栓口10m够了
回复
jipinfeifei
2004年11月03日 23:46:13
3楼
10米应该可以了
回复
quake3
2004年11月04日 07:31:08
4楼
必须还要满足10米充实水柱吗???
回复
mzy
2004年11月04日 08:09:42
5楼
当然要算,要不怎么知道充实水柱够不够
回复
liuruntao
2004年11月04日 10:00:07
6楼
同意2楼
回复
蓝冰有个仔
2004年11月04日 11:57:29
7楼
晕死。
回复
xujingya
2004年11月04日 12:54:59
8楼
10米
回复
frankzxl
2004年11月04日 14:58:56
9楼
上海市地方标准中这样规定:
5.3.1 室外采用高压、稳高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m。
5.3.2 室外采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点室外消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。
回复