水泵选择计算?求教!
tanzheng024
2007年08月20日 17:12:37
只看楼主

这是一个老生长谈的问题。我现接一项目:一栋办公楼4层高18米,每层洗手间4座,1、3楼多一茶水间共计水龙头33个采用变频供水。管道口径50的,应怎样选择立式泵?即功率、流量、扬程!

这是一个老生长谈的问题。我现接一项目:一栋办公楼4层高18米,每层洗手间4座,1、3楼多一茶水间共计水龙头33个采用变频供水。管道口径50的,应怎样选择立式泵?即功率、流量、扬程!
免费打赏
aiinglee
2007年08月20日 19:37:58
2楼
计算设计秒流量,根据这个选水泵的流量
扬程=水泵吸水管和压水管路沿程损失,局部损失(水表、阀门、软接、弯管等,可大致取5m),水泵距最不利点垂直高度(18米,前提是水泵在1层),一共大概5+18+5=28,水泵扬程需有富裕量可取其1.03-1.1倍
功率:N=QH/102n(n为水泵效率,可从水泵性能曲线上得)