规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?__________________________________________________________________________________
规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
42楼
同意14楼
回复
43楼
地下室消防管道从室外市政管道接入,双路供水,消防管道呈环状。
回复
44楼
肯定要分区哦, 地下及可以用市政水的部分用市政水,其他的用加压水不行吗?
回复
45楼
我也赞同分区,或减压阀,如能保证市政供水可靠情况下地下室部分完全可以从市政接入。
回复
46楼
地下室消火栓由市政水直接供!地下室消火栓不与水箱连接!
一层以上由水泵加压供给!
不就行了吗?
就不 存在0.8MP这个问题了吗?
回复
47楼
我想问46楼,你要是那样设,消防局能通过吗??
我觉得应当分区设置的.
回复
48楼
应该分区的
回复
49楼
应该分区的
回复
50楼
应该分区的
回复
51楼
规范是死的人是活的,不就是分区嘛,你从一层减个压供楼下的消火栓也是分区啊//
不过说来这楼的建筑设计是没有经验,怎么刚刚卡到这个上了呢!