规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?__________________________________________________________________________________

规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?

__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
免费打赏
liuruntao
2004年11月08日 09:35:10
42楼
同意14楼
回复
firesystem
2004年11月09日 09:36:52
43楼
地下室消防管道从室外市政管道接入,双路供水,消防管道呈环状。
回复
dingyx2k
2004年11月09日 09:51:10
44楼
肯定要分区哦, 地下及可以用市政水的部分用市政水,其他的用加压水不行吗?
回复
wei-zhs
2004年11月09日 12:22:43
45楼
我也赞同分区,或减压阀,如能保证市政供水可靠情况下地下室部分完全可以从市政接入。
回复
dongdongsan003
2004年11月09日 15:58:08
46楼
地下室消火栓由市政水直接供!地下室消火栓不与水箱连接!
一层以上由水泵加压供给!
不就行了吗?
就不 存在0.8MP这个问题了吗?
回复
weiwei523
2004年11月10日 09:55:46
47楼
我想问46楼,你要是那样设,消防局能通过吗??
我觉得应当分区设置的.
回复
liweiaton
2004年11月10日 12:40:15
48楼
应该分区的
回复
liweiaton
2004年11月10日 12:40:20
49楼
应该分区的
回复
liweiaton
2004年11月10日 12:40:26
50楼
应该分区的
回复
lnewen
2004年11月10日 13:59:29
51楼
规范是死的人是活的,不就是分区嘛,你从一层减个压供楼下的消火栓也是分区啊//
不过说来这楼的建筑设计是没有经验,怎么刚刚卡到这个上了呢!
回复