水压不超过0.8Mpa,是否考虑了地下室的消火栓?
bingbing2000
2004年11月10日 17:53:38
只看楼主

规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?__________________________________________________________________________________

规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?

__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
免费打赏
lnewen
2004年11月10日 14:01:51
52楼
绝对不能把地下的消火栓接外面的!!!!绝对不能!!!绝对不能!!!
没有一点概念和设计观念!!!
回复
bingbing2000
2004年11月11日 10:28:17
53楼
终于有理论依据了!在2003《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》第7.4.2条,2、消防给水系统竖向分区。1)、分区原则:①、消火栓栓口的静水压力不应超过0.8Mpa,经与当地消防局协商认可,消火栓栓口的静水压力可允许不应超过1.0Mpa。另在《给水排水工程快速设计手册3——建筑给水排水工程》P285,“消火栓处最大工作压力问题,目前并无统一认识。……本手册推荐消火栓处最高工作压力不超过1.0Ppa为宜”。我这个工程刚好就地下室消火栓静水压力超过0.8Mpa,所以经消防局同意,就按1.0Mpa,最后通过,OK。不过以后做方案时,最好不要刚好卡在这里。
回复
hahaha00001
2004年11月11日 11:03:23
54楼
本人认为肯定要分区,别只考虑静压,考虑一下动压.建筑高73.8m,起泵后,你算算低区的动压,不只地下室超0.5MPa吧~
回复
laidonggen
2004年11月11日 11:20:51
55楼
单独加个减压阀就是了
不过还是应该分区好
反正造价影响不是特别大
只是划图可能就麻烦点
回复
xinyucai200
2007年03月23日 18:29:49
56楼
我们施工的14层住宅楼,从地下室到六楼设一双阀双出口消火栓,由于国家没有定型的减压产品,全部改成普通双阀双出口消火栓,减压装置用减压孔板。
回复

相关推荐

APP内打开