水压不超过0.8Mpa,是否考虑了地下室的消火栓?
bingbing2000
2004年11月10日 17:53:38
只看楼主

规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?__________________________________________________________________________________

规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?

__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
免费打赏
icy_xiao
2004年11月07日 14:03:31
32楼
分区很麻烦吗,着火的时候还可以节省动作时间,何乐而不为。
回复
bingbing2000
2004年11月07日 14:06:49
33楼
看了这么多回贴,我来谈谈看法。规范上说0.80Mpa是静水压,这个工程地面以上部分的消火栓是可以保证的,但地下一层的消火栓就不能保证了。似乎就应该分区了。但仅仅就为这一层地下室就要分区吗?在《给水排水工程快速设计手册3——建筑给水排水工程》P285,“消火栓处最大工作压力问题,目前并无统一认识。……本手册推荐消火栓处最高工作压力不超过1.0Ppa为宜”。以此为理论依据,我这个工程还是没分区,但在-1F~4F设置减压稳压消火栓。具体是否通过,过几天就知道了。另:这个工程消火栓系统是:消防水池—消防泵(两个,互为轮换)—屋顶水箱。
回复
lyplyplyplyplyplyp
2004年11月07日 21:09:09
34楼
应采取分区给水系统。
回复
liyiyi
2004年11月07日 22:12:09
35楼
根据高规,需要设置分区.
回复
tcwhx
2004年11月08日 00:24:25
36楼
应该分区!
回复
jipinfeifei
2004年11月08日 01:21:33
37楼
《高规》7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
超过0.5MP就要设减压稳压消火栓,你要知道那个东西比普通消火栓要贵啊;与其你下面几层设那么多减压稳压消火栓,还不如在中间楼层(水压力大于0.50MPa的楼层)设减压阀,这样分区的问题解决了,减压稳压消火栓也可以省了,这样比不分区的投资还少,多好啊!
个人意见供参考
回复
富兰克
2004年11月08日 08:06:55
38楼
应该分区。室内消火栓最好水源一致,因为市政供水可以满足的比较少。
回复
xycob
2004年11月08日 08:07:51
39楼
不好意思 我一直没搞明白静压与动压这两概念。
静压就是单指高程上引起的压力吗?如屋顶水箱间设稳压装置需要算上它引起的压力吗?
回复
my_2up
2004年11月08日 08:38:45
40楼
要分区,分区可以设置在建筑中,不要光设地下室!当市政水压、水量满足消防要求时,低区可直接市政供水。还可以减少减压设施的数量,如果要考虑投资,可以不使用减压稳压型消火栓,采用减压孔板。(消火栓出口动压超过0.5MPA必须设置)
回复
通途之梁
2004年11月08日 09:10:39
41楼
应该分区,0.8Mp是分区的上限,实际上静水压力不应超过0.8Mpa,你的情况已经超过了。消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,已超过80m,如果在地下室使用该消火栓,水枪的反作用力很大,很难使用。如果你采用减压措施,实际上就已经是分区了。
回复

相关推荐

APP内打开