规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?__________________________________________________________________________________
规范上说消火栓最大静水压力不应超过0.8Mpa,否则应分区。我有一个工程,建筑物高73.8m,屋顶水箱顶标高79.5m,水箱底标高79.0m,地下室一层标高-4.20m。请问,这时消火栓静水压力对地下室的消火栓来说,是否超过80m?这个工程是否应分区?
__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
22楼
室外市政给水压力肯定不够的,一般市政给水压力应该在0.35MPa以下。
如果你接的是室外高压消火栓给水管道,那就应该分区了,因为地下室的消火栓静压超过0.8MPa了。动压时消火栓口处压力更大,要不消防队员连消火栓都拿不稳了。
回复
23楼
根据此建筑至少应设两个分区,第一个分区低区大概是36米左右以下;第二个高区36米以上有地下室专门的消防泵供水,注意要有一台备用泵,并且是双路供电,否则消防局的验收通不过,也不符合规范!
回复
24楼
静压差超过了80米,这样应该考虑分区,分区设置比较合理
回复
25楼
我想先问楼主一个问题,你的0.8mpa就凭楼层高度估算出的??系统的沿程和局部损失算了??还有你这建筑的主要功能是什么??
回复
26楼
不知道你的建筑物她附近的市政压力有多少,还有这建筑物的功能,以及建筑物的辅助给水设备的情况,我现在手上有一个工程(高55m,低压区是+1.10~25.0,高压区是25.00~55M,都是指栓口高度,但在是高压区设置了减压空板以保证系统的安全和平衡)分高低压两个系统,不过具体情况还要看你的计算而定。
回复
27楼
不知道你的建筑物她附近的市政压力有多少,还有这建筑物的功能,以及建筑物的辅助给水设备的情况,我现在手上有一个工程(高55m,低压区是+1.10~25.0,高压区是25.00~55M,都是指栓口高度,但在是高压区设置了减压空板以保证系统的安全和平衡)分高低压两个系统,不过具体情况还要看你的计算而定。
回复
28楼
如果地下室的消火栓还是和地上部分的消火栓连在一起,但在地下室设置减压稳压消火栓,可以解决这个问题吗?减压稳压消火栓可以减掉静压吗?
说的非常明白,
回复
29楼
为保险起见,我觉得应该分区
回复
30楼
我也是新人,发表点看法。
我觉得应该分区,高差超过80米了。市政管网的压力够吗?如果够可以从室外单独接吗?
回复
31楼
当然要分了,想也不用想,分又不是什么难事!!!
回复