本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
本人做的项目,排水立管到一层吊顶后需拐弯,二层有一个小卫生间,本人想就近接到该立管上
问题:拐点下如何接排水横支管,跟离有无要求?
(全国民用建筑工程设计技术措施P79上只讲到排水竖支管的接入要求0.6m,并没有讲的排水横支管的要求)
32楼
对了,这是平面图,不是系统
回复
33楼
"今天"指的是二层的那要横支管不直接接入排水立管,而是先拐个弯下来,再接入总立管,我觉得这样的话做成小立管,就变成《全国民用建筑工程设计技术措施》P79上讲到的排水竖支管的接入要求0.6m
问题是现在我如果直接是横支管接入立管,无规范可查,比较伤脑筋,个人觉得这个距离不应该有要求,这种情况有点类似于排水立管在同一层接入两根横支管,也类似于顺水四通或立体三通的接法!
同意4楼的说法,另30楼的兄弟的理解可满足规范要求,但需吊顶高度太低了.
回复
34楼
仔细看一哈04S901设计深度图样第25页,我觉得更合理些,距离地面0.2m。
我做的施工图就是这个原则。
回复
35楼
同志们,0.6m是当排水竖支管接入横干管竖直转向管段时才有0.6m的要求,仔细理解一下吧。
回复
36楼
不知道总共多少层,保险点还是首层单排吧
回复
37楼
31楼的做法适用可行,但接点不能离拐点太近,水平管前拐点后有一定负压,水平管后拐点前有一定正压,建议在水平管前拐点后半米到一米之间接入。水平支管直接接入立管的位置应满足水平支管的水力坡降即可,规范中4.3.12的规定是指底层水平支管的接点与排出管拐点的距离。请见条文说明和有关书籍。
回复
38楼
同意31楼的兄弟
回复
39楼
5楼做法正确,只不过距离应是≥0.6m。当然能单排最好
回复
40楼
楼上的图片是平面图,而非立面图,大家注意看。
回复
41楼
单独接,,单独排放比较好呀,,我们这里都是 这样做的,,,新疆,。。。
回复