关于消防水池的设置
zhanglele_001
2007年08月20日 15:35:41
只看楼主

是否设置消防水池,规范上规定:当生产生活用水量达到最大时,市政给水管道,进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量.但又怎么判定市政给水管进水能不能满足室内外消防用水量那?例如:室外用水量:25L/S,室内用水量:20L/S,自喷用水量:20L/S.市政上能不能满足,要怎么判定?请高人指点.

是否设置消防水池,规范上规定:当生产生活用水量达到最大时,市政给水管道,进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量.
但又怎么判定市政给水管进水能不能满足室内外消防用水量那?
例如:室外用水量:25L/S,室内用水量:20L/S,自喷用水量:20L/S.市政上能不能满足,要怎么判定?
请高人指点.
免费打赏
云涛
2007年08月20日 22:24:09
2楼
1、从管径上核算。
2、是否是双路供水。
如果两条都能满足,就行
回复
honner
2007年08月20日 22:46:03
3楼
赶上自喷了,不要犹豫,直接上水池,不要怀疑,不要犹豫。
回复
zhanglele_001
2007年08月21日 08:47:55
4楼
谢谢二位了
我也看了防火规范条文说明了,也是说看管径大小来判定.那么这个管径指的是市政的管道了,如果按以上的消防流量,市政的管径在DN250是不是就应该够了?
回复
bx-zxl
2007年08月21日 19:10:42
5楼
也是说看附近市政自来水供水管径大小来判定;如果按以上的消防流量,市政的管径在DN250是不能满足的,因为你用水别人也在用水;如果是两路市政自来水供水(市政自来水供水指的是两个供水站或两个水源地)应该说是可以的。
回复
alixmin
2007年08月22日 14:58:29
6楼
根据LZ的条件市政250,按0.25MPa。。。大概算了下,如果满足2路进水的话,不需要做水池了。。。。
回复