一级φ10圆钢箍筋可以用二级φ10螺纹钢代替吗?
cco6o8
cco6o8 Lv.5
2007年08月19日 17:30:39
来自于建筑施工
只看楼主

我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!

我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
免费打赏
hjw965
2007年09月20日 19:46:47
42楼
一级φ10圆钢箍筋,用二级φ10螺纹钢代替一般来说效果会更好!!!尤其是柱箍筋----箍的效果好!!!!!!!!!!!!!!!至于延性是靠纵金的延性和箍的作用使砼被包住...........................!!!!
结构的精髓啊真是太妙了.........................
回复
ok932339
2007年09月20日 20:49:13
43楼
嘿嘿,板钢筋经常这么的
回复
longqiao510
2007年09月20日 21:40:56
44楼
严格意义上是不允许代换的,不过想你这种以强代弱应该是没什么问题的,我原先也碰到过这种情况,后来通过等强代换计算解决了。你这也是需要实际计算一下的。
回复
antiwindy2005
2007年09月20日 23:20:45
45楼
我单位总工以前就经常这么干,结果节省了很多钢筋!!

其实是不行的,但是事实证明是不会发生危险的!没有地震发生的情况下!!!
回复
dabao1979
2007年09月21日 09:02:53
46楼
第一、必须征得设计单位的同意,这是强制性条文规定,赋予设计单位的权力;
第二、注意工程结构形式;
第三、注意工程类别是民用,还是工业;
第四、按照规范进行代换;
第五、注意工程具体部位;
第六、做好工程记录。
回复
wangmingfei007
2007年09月21日 09:35:00
47楼
大家讨论了半天,我还是不明白是不是可以,谁给个权威的答案呢?期待中.......
回复
linsiweia
2007年09月21日 09:58:55
48楼
原则上是等面积、等强度代换。
另外应考虑代换以后不能超过最大配箍率的限值。
最关键的是要办理设计变更手续。
最后好依据设计变更向建设单位要费用。
个人观点,仅供参考。
回复
07wk
2007年09月22日 00:31:23
49楼
不会有问题的,请放心
回复
hfliuwenfei
2007年09月24日 14:21:34
50楼
回复
cgn_001
2007年09月27日 20:40:08
51楼
同意上述意见