我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
32楼
没有问题!工地上太常见了!
回复
33楼
感觉如果不是抗震建筑的话,应该没有什么问题.如果是抗震建筑的话,体积配箍率就会变小很多,也就意外着建筑的延性将降低.
回复
34楼
果按照规范进行了裂缝控制验算和挠度验算均能满足规范中的要求就没有什么问题,可以代换.
但一般没人这么做,不考虑以上两点的话,代换可能出问题的!!
回复
35楼
箍筋可以用同直径高强度代换低强度钢筋,符合强剪弱弯的设计原则。但若是进行一下等强度代换计算,保证箍筋间距不变的情况下,或许可以用直径8的二级钢替代直径10的一级钢。
回复
36楼
虽然按规范通常是不允许的,但要看到,如果是结构主体的话,得什么结构才会用到一级φ10的钢筋?做为箍筋,算都不用算,拿来直接用就是了!超筋是针对截面而言的,换句话说,是核算纵向才用,与横向不发生关系!
回复
37楼
没那么严重,我们那都十多年了,偶尔现场料来不及了,都这么干的!
这么多年,什么事没有!!
回复
38楼
箍筋应该没问题的
回复
39楼
如果间距不变
仅仅用二级代替一级应该没问题吧
我本人觉得,搞设计讲究理论怕出问题。而搞施工的胆大什么都敢做,其实普通的结构是不会出问题的。
回复
40楼
如果按照规范进行了裂缝控制验算和挠度验算均能满足规范中的要求就没有什么问题,可以代换.
但一般没人这么做,不考虑以上两点的话,代换可能出问题的!!
回复
41楼
没有问题的,本来就要强柱强剪的
回复