波纹补偿器为什么只用了一个采暖季就爆裂
scz5568
scz5568 Lv.2
2007年08月19日 16:15:26
来自于采暖供热
只看楼主

我公司06年安装的波纹补偿器,今年就发生爆裂,请各位前辈帮忙分析一下是不是氯离子腐蚀造成的,怎么解决?具体使用情况:地下水位较高,到管道三分之一处,波纹补偿器为DN700,材质为304。地下水氯离子含量130mg/L,系统水氯离子含量120mg/L,温度供水90度左右,回水50度左右,经检查供水补偿器损坏,回水补偿器正常。损坏的补偿器外侧腐蚀的严重,内侧正常。具体见图片

我公司06年安装的波纹补偿器,今年就发生爆裂,请各位前辈帮忙分析一下是不是氯离子腐蚀造成的,怎么解决?
具体使用情况:地下水位较高,到管道三分之一处,波纹补偿器为DN700,材质为304。地下水氯离子含量130mg/L,
系统水氯离子含量120mg/L,温度供水90度左右,回水50度左右,经检查供水补偿器损坏,回水补偿器正常。损坏的补偿器外侧腐蚀的严重,内侧正常。具体见图片

1187511324782.JPG

scz5568
2007年08月19日 16:23:34
2楼
外侧
回复
scz5568
2007年08月20日 19:34:05
3楼
怎么一天多了没人回答啊?大家没有遇到的吗?
回复
hjp2
2007年08月24日 19:22:58
4楼
我听我们以前老总说过这种情况:卤离子腐蚀
回复
hardhardwind
2007年09月13日 09:25:15
5楼
供热一级网干线最好不用波纹管补偿器,采用套桶或旋转补偿器!!
回复
xuhao325
2007年10月04日 10:42:09
6楼
补偿器厂家是哪的,没有详细介绍
回复
xuehong11
2007年10月06日 14:52:25
7楼
目前供热管网设计推荐采用无补偿直埋技术,直埋管道不应出现补偿器,以提高整体的安全性。曾经接触过沿海地区的供热管网,采用了波纹补偿器,因为地下水位高,又富含氯离子,补偿器腐蚀相当严重,对管网运行造成很大危害。本人最近十年做过的设计均采用无补偿直埋,没有补偿器。运行情况良好。
楼主的照片反映出的问题,就是氯离子腐蚀了波纹补偿器。对于不锈钢来数,温度越高,氯离子腐蚀就越严重。
回复
scz5568
2007年10月06日 19:21:22
8楼
目前波纹管补偿器没有好的材料代替吗?
回复
rlwb2003
2007年10月07日 23:13:47
9楼
现在一次线管网用无补偿直埋和套筒补偿器的不少
回复
xuhao325
2007年10月09日 17:58:45
10楼
补偿器本身结构设计也有一定问题
回复
w_e_i6
2007年10月12日 16:54:46
11楼
大概是腐蚀严重,应是防腐没有做好造成的,材质不会有问题。