配电变压器交接试验
melt
melt Lv.3
2007年08月19日 10:24:20
来自于变压器
只看楼主

我单位由供电公司新安装了一台800kVA变压器,已于2007-1-16做了交接试验报告,当时没有送电,若现在要求送电,是否需要重新做交接试验?交接试验内容:耐压试验、直流电阻测试。

我单位由供电公司新安装了一台800kVA变压器,已于2007-1-16做了交接试验报告,当时没有送电,若现在要求送电,是否需要重新做交接试验?交接试验内容:耐压试验、直流电阻测试。
免费打赏
yutaolion
2007年12月28日 10:34:49
2楼
肯定要。但耐压可按交接的685%试验电压进行
回复
yutaolion
2007年12月28日 10:34:49
3楼
肯定要。但耐压可按交接的685%试验电压进行
回复
yutaolion
2007年12月28日 10:34:52
4楼
肯定要。但耐压可按交接的685%试验电压进行
回复
ddj4519
2008年05月19日 11:17:33
5楼
从实际工作上来讲,不需要重新试验,投入运行不会有任何问题。但你的变压器投运距试验日期已超过半年,而电气试验报告的有效期是半年,未投入运行的变压器现在要投运,从电力部门来讲肯定要你从新作交接试验。至于降低试验电压,意义不大,未投运的变压器、能合格的就一定合格,额定试验电压试验了大家都放心。
如果是本单位自己负责的,做不做就无所谓了,半年前合格的。现在肯定合格。
回复