雨水管重力流,下来的冲击力怎么计算。
yueseshui
yueseshui Lv.4
2007年08月19日 09:51:54
只看楼主

顺便想知道消能怎么计算的。2个问题。1、情况:多层建筑,部分屋面的雨水管下来,先排放至底层的窗户或者进门口上的雨棚,然后从雨棚下水排入室外检查井。怎么验算雨棚排水管能不能及时排水。汇水面积只是屋面加雨棚的吗?那暴雨强度还是一样?很明显,屋面汇水下来的雨水,到了雨棚,流速肯定增加了很多。流量怎么计算。雨棚上的空间也算是一个调节容积一样。2、情况:单多层的厂房内排水,屋面雨水直接排放到底层的室内检查井。

怎么验证室内检查井不会溢水。是不是检查井连接室外的管道最的足够大。就不会溢出了。雨水直接下来,应该有重力加速度,对室内检查井里面的水造成的冲击,水会溅起来吗?还是雨水管插入检查井深一点,造成淹没出流,是不是好点,单雨水管下来的还有空气,那又怎么处理呢。

这个问题,我的思路很乱,然后学业不精,也许我有些想到的地方根本不是我想的那样。
盼解答
免费打赏
huxj123
2007年08月19日 12:18:43
2楼
楼主提的问题很好,对问题1;屋面的雨水管先排放至底层的窗户或者进门口上的雨棚,这种排放方式可以吗?
问题2:是否应该从能量转换来考虑出口流速?
大家见笑了,抛砖引玉,希望高手出来指点!
回复
yueseshui
2007年08月19日 16:21:10
3楼
情况1,局部的,例如住宅进口处一个雨棚,这个位置上面刚好有雨水管下来,如果直接穿雨棚,那下面是进口处,难道在雨棚上就拐一下?情况就是这样。至于可不可以,我也觉得不是很妥当,但是似乎除了叫建筑专业改落水口和檐沟之外,别的也没什么好方法。所以我就想问问,这下来的水,有多少量,多少力。如果能及时排出,那应该问题不大;但如果不能及时排出,就有点问题。1、雨棚设计的时候不知道有没有考虑积水这个问题,或者说,有没有考虑积水的重量之类的,雪的荷载应该有所考虑。2、积水好像会对防水层有破坏,应该做到及时排开水。
情况2、汇水面积,暴雨强度,应该能知道下来的流量有多大,然后计算出势能,势能的减少等于动能的增加。以单层厂房9米,汇水面积200平方。重现期2年。流量大概7L/s。势能=mgh,每秒落差??根据重力加速度。速度是一样的。跟质量又没关系?但是雨水排入的好像还有空气,雨水管内壁估计跟自由落体应该不一样吧。唉。说的好复杂了。。。。
回复
ling1997
2007年08月20日 21:38:30
4楼
我们现在也遇到了类似的问题,上次下大雨时,室内雨水井就因排水不及时而造成雨水外溢,应该如何计算,排水管管径应如何选择?
回复
yueseshui
2007年08月22日 11:51:52
5楼
我们现在在做的就是底层雨水管或者雨水沟做的保守点。
如果重要的,采用横管直接吊出去,里面不设井
回复
坚持坚持
2007年08月23日 18:09:05
6楼
顶一下,期待高手解答.
回复
wenhao
2007年08月25日 09:54:48
7楼
教科书有个终限流速的概念,就是说雨水在重力和管中空气阻力的作用下落,空气阻力是关于下落速度的增函数,不妨设F=F(V),当mg=-F(V),流速V就是终限流速了。知道流速V,其它问题就好容易解决。F(V)函数好像没人推导出来,所以那些问题无法理论计算。
回复
f_jg2003
2007年08月26日 09:54:13
8楼
情况1:流量我认为直接计算就可以,另外雨水管在雨棚上拐一下也是可以的,我就看到过有在外墙上拐弯的,只是我想拐弯处应该会要加强支撑吧。
情况2:雨水排入检查井的做法是不对的,室内雨水检查井应该做密闭检查井,可以看一下图集,其实就是在雨水管上做个检查口,然后砌一个井,它是不会溅起或溢出的。
至于冲击计算没算过,不知怎么计算。
回复
cys521fr
2008年08月10日 18:43:28
9楼
2009年04月10日 10:09:28
10楼
问题1:
回答:楼主说的对,雨棚也起到调节流量的作用,但是雨棚处的排水管 根据计算屋面的雨水量还要算到1/2里面的雨水,和雨棚处的雨水 累加计算得到的雨水量才为雨棚处的总排水量。
问题2:
回答:雨水排出口土建的都有消能做法。
回复
jps02210
2009年04月10日 10:11:02
11楼
问题1回答中 是1/2立面 不是1/2里面
回复