各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
免费打赏
linjingliang000
2007年08月28日 16:31:16
82楼
按三相1KW=2A来计算,电流应该200安,截面应选95平方
回复
walen2001
2007年08月28日 17:44:28
83楼
受教了!
回复
xujiagongzi
2007年08月28日 23:50:18
85楼
非常同意
回复
fnc480304
2007年08月29日 12:22:20
86楼
1、首先必需满足载流量的要求,故你的电缆肯定是选小了。
2、第二根据你的负荷是否三相均衡、距离、是否有大设备起动等因素以及前端变压器分接头是否可调高5%来考虑末端允许压降。
3、再根据你的使用时间,用电设备等的要求等因素,综合考虑计算.选定合适经济的电缆。
4、此例中,建议前端变压器分接头是否可调高5%,而如果这根电缆还能往别的地方用,就重新选(为节约,也可选VLV22-4*150+1*75成本低于VV22-4*150+1*75电缆的40%)。用不上就再买一根同截面的和现有电缆并线用算了。
回复
yueguoq1979
2007年08月29日 13:42:07
87楼
允许电压降%=(1.732*Ig*ρ*L)/(Ue*S)
按照此公式计算即可。
(ρ铜=0.0206Ω.mm2/m)
回复
lhy2008
2007年08月30日 00:29:46
88楼
学到了好多东西。
回复
myfound21
2007年08月30日 09:31:19
89楼
2楼说得很正确
回复
luoshuhe78
2007年09月02日 19:32:41
90楼
都拉好了是吧?最简单的方法是:调高变压器出线电压至420V。按说500米距离是长了点,才100KW负荷,也不至于。投入设备补偿吧(电容柜)要动态补偿哟。
回复
zjc001800
2007年09月03日 17:41:10
91楼
大家还是经济一点吧!3*95+2*50就够了,20度时95mm2的直流电阻为每公里0.199欧姆,安全载流量为256A,100KW满负荷电流(假设功率因素为0.75 )200A,压降为:0.199*0.5*200=19.9V ,也就是说受电点的电压在满负荷时为200.1V,可以满足用电要求了!还可以升高变压器的输出电压呢!再说不一定总是满负荷吧!
回复
tianiezhengqu
2007年10月19日 11:08:04
92楼
正需要
回复