各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
93楼
貌似是有点小,50的线。。。。
回复
94楼
最喜欢的是看实例分析。呵呵。
学到东西了。谢谢这么多同行/
回复
95楼
hjjjjjjjjjjjjjjjj
回复
96楼
考虑到0.95的功率因数,500米的输电距离和5%的压降与1.5倍的启动电流,建议选择2400mm2的电缆。计算实际压降为4.08%
回复
97楼
可以的话干脆敷设3根50的吧,这样经济损失不会太大
可以的话干脆敷设3根50的吧,这样经济损失不会太大
可以的话干脆敷设3根50的吧,这样经济损失不会太大
回复
98楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
99楼
感谢bjxff
你的软件很好用
不过那个表到底该怎么查,迷惑中
回复
100楼
离变压器比较近的负荷怎么办?
回复
101楼
同意,将变压器调到三档,再投入电容器组.