各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
103楼
电缆太细了,比较麻烦
回复
104楼
这玩意怎么算啊 有什么公式啊 那位帮忙告诉一哈子啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
105楼
距离太长,电压降不能满足要求。按你的参数,负荷力矩为100×500=50000kW.m,你选的50平方电缆,在满足5%电压降的条件下,只能供210米左右,要想在500米供100kW能保证电压在5%范围,应选用150平方铜电缆。考虑到你是临时用电,在负荷要求不高以及电源侧电压能保证在380的情况下,可以按满足-10%的条件选择电缆,选120平方铜电缆。