救急,我的电缆截面好像选小了!
xinyucai200
2007年08月18日 07:36:25
只看楼主

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?

各位大虾好。我们这建一过渡办公室,负荷100kw,距变压室500米,我选的电缆是vv22-3*50+2*25,结果办公室设备全运行时,插座电压才180伏左右,各位大虾,帮忙查一下原因,是不是电缆截面选小了呢?
免费打赏
lirenhain
2007年08月26日 13:53:36
62楼
允许电压降%=(1.732*Ig*ρ*L)/(Ue*S)
按照此公式计算即可。
(ρ铜=0.0206Ω.mm2/m)
同意
回复
lirenhain
2007年08月26日 13:54:34
63楼
允许电压降%=(1.732*Ig*ρ*L)/(Ue*S)
按照此公式计算即可。
(ρ铜=0.0206Ω.mm2/m)
同意
回复
zhangxian211314
2007年08月26日 16:44:24
64楼
学习啊~~~~
回复
zmloney
2007年08月26日 17:49:55
65楼
学习学习, 谢谢那位仁兄的表格
回复
lichaoyang_007
2007年08月26日 21:00:46
66楼
我认为截面小了是一方面,还有一方面很可能是负荷分配不平衡。解决的方法:一、提高变压器低压侧电压(调变压器的分接头就可以了)。二、将三相负荷尽量分配平衡。这样满足临时用用就可以了。不然投入太多浪费。
回复
buganjibu
2007年08月26日 22:07:34
67楼
认为截面小了是一方面,还有一方面很可能是负荷分配不平衡。解决的方法:一、提高变压器低压侧电压(调变压器的分接头就可以了)。二、将三相负荷尽量分配平衡。这样满足临时用用就可以了。不然投入太多浪费。
回复
henry_1013
2007年08月27日 09:10:09
68楼


如果附近有开闭站当然最好,变压器还能再利用.施工相对也简单些
回复
guoyong1980
2007年08月27日 09:50:10
69楼

第1次保存计算结果 2006-8-27 9:47:38
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 不能满足!
弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 178.75A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 1

1:按线路压降选择时,截面 S = 185 平方 满足
计算电压降 U% = 4.956 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U%= (0.0948x0.85+0.0780x1)x178.75x500x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 不满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x10 > 500.0m
377.6m = 220V/(0.2241x1.3x200Ax10 < 500.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
270.00 A=270.00Ax1x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
270.00A/1.1=245.45A>200A

用计算软件计算 是这样的! 2楼的说150就OK ?
回复
sryks
2007年08月27日 10:02:34
70楼
楼上的是用什么软件啊,做出的花样倒不少.不知道实不实用啊.其实我们做工程设计的(非设计院)好像都没有搞得那么一版一眼的.并且验收时也没有那么多花样.
回复
fgfg_9901
2007年08月27日 10:50:40
71楼
距离长了,选择是小,支持2楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开